Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Evald skrivet 07 mars 2011, 19:14:05

Titel: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: Evald skrivet 07 mars 2011, 19:14:05
Hej alla!
Ny här på forumet.
Har gått i tankarna på att byta ut vårt värme system till bergvärme. Tänkte fråga här om hjälp med dimensioneringen, borrdjup, storlek värmepump. Vad kan ni tänkas vara lämpligt.

 Har nu elpanna, med en förbrukning på ca 28000 kWh/år ink hushålls el och 140 kvm boyta. Vi är 3 personer i hushållet.
Huset ligger i skåne på Österlen.

Tack!
Titel: SV: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: Evald skrivet 07 mars 2011, 20:48:47
Ingen som har något förslag?? ???
Titel: SV: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: David Rinnan skrivet 07 mars 2011, 21:15:30
Gäller det CTC bergvärme specifikt? Vet inte vad det för med sig för egenheter och konsekvenser (bla kondenseringstyp). Men rent generellt låter väl 8kw rimligt. Till det kanske 160-170 aktivt borrdjup?

Effekten på en bergvärmepanna anges oftast vid 0 grader in på brinet och 35 grader ut på värmebäraren till elementen. Om någon av dessa förutsättningar blir sämre så levererar pannan lägre effekt. Därför kan det vara intressant att få en uppfattning om vilken temp nuvarande panna levererar när det är kallt ute.

Beroende på din inställning till vilken effekttäckningsgrad man bör ligga på samt diverse övriga parametrar kan det ju vara värt att kolla pris på 10kw och då ytterligare lite djupare hål kanske. Men då talar vi troligen om hängslen och livrem, så vida inte din hushållsel är väldigt låg (av de totalt 28000).

Det kan även vara värt att fundera lite över vilken volym ditt nuvarande radiatorsystem har totalt. Genom att säkerställa god volym (ca 20l per kw) så kan pannan fungera mer optimalt. 

Men detta känner säkert dignitärerna till bättre än jag gör.
Titel: SV: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 mars 2011, 21:31:55
Om du ska satsa på ctc så spelar volymen ingen roll dom jobbar mot volymen i pannan men ser att du ändrat rubriken så du kanske har kommit på andra tankar.
Titel: SV: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: Evald skrivet 07 mars 2011, 21:41:57
CTC ligger  bäst till. Tycker det verkar vettigt med shuntstyrt system vill inte höra en massa knäppningar i värmerören, som det kan bli med växelventil.
Har haft ca50-55 grader ut på rad vid riktigt kallt väder.
Titel: SV: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 mars 2011, 21:52:35
CTC ligger  bäst till. Tycker det verkar vettigt med shuntstyrt system vill inte höra en massa knäppningar i värmerören, som det kan bli med växelventil.
Har haft ca50-55 grader ut på rad vid riktigt kallt väder.

Om man installerar knäpptank är det nog liten risk för knäppningar annars är det nog stor risk. ctc ska väl fixa 55 grader har jag för mej.
Titel: SV: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: calefactio skrivet 23 mars 2011, 06:54:55
Hej, jag såg att din uttemp på radiatorkretsen låg på 55 grader. Har du möjlighet att ta reda på hur varmt det är på returen? viktigt för att veta om du har ett hög eller lågtempsystem
Titel: SV: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: Stolle skrivet 23 mars 2011, 16:16:06
Hej
jag valde CTC pga att de har shunt istället för växelventil vilket enligt försäkringsbolagen är en felbehäftad komponent. Dessutom jobbar CTC mot 225l tank så inga extra kärl behövs. CTCs baksida är varmvattnet särskilt vår och höst då framledningstemp är låg och sommardriften inte gått in. I nästa hus skall jag ha en CTC med en separat varmvattenberedare som tar in vattnet från värmepumpen.

Effek kan du själv räkna ut på flera av installatörernas hemsidor.
Ett sista tips. Borra lite djupare än vad leverantörerna rekommenderar. 30W/m borrhåll är ett bra nyckeltal.
Titel: SV: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 mars 2011, 19:04:27
Hej
jag valde CTC pga att de har shunt istället för växelventil vilket enligt försäkringsbolagen är en felbehäftad komponent. Dessutom jobbar CTC mot 225l tank så inga extra kärl behövs. CTCs baksida är varmvattnet särskilt vår och höst då framledningstemp är låg och sommardriften inte gått in. I nästa hus skall jag ha en CTC med en separat varmvattenberedare som tar in vattnet från värmepumpen.

Effek kan du själv räkna ut på flera av installatörernas hemsidor.
Ett sista tips. Borra lite djupare än vad leverantörerna rekommenderar. 30W/m borrhåll är ett bra nyckeltal.

Ctc jobbar väl normalt mot nedre pannan ca 135 liter har jag för mej men kan ha fel  ;).
Titel: SV: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: Evald skrivet 26 mars 2011, 23:30:11
Hej, jag såg att din uttemp på radiatorkretsen låg på 55 grader. Har du möjlighet att ta reda på hur varmt det är på returen? viktigt för att veta om du har ett hög eller lågtempsystem

Brukar ligga på ett DT mellan 8-10 grader, och det är på returen innan pannan. Har justerat in alla radiatorers DT på ungefär 8-10 grader.
Radiatorerna är två panels TP.
Borrning är bestämt, borraren kommer i maj. Det blir en borra på 170-180m aktiv. Beror på hur bra det går, skulle sikta in oss på ett borrhål. Men eftersom jag har såndär jobbig kambrisk sandsten så kunde det även bli två hål ifall det bråkar på det första. Offert klar med tak pris.
Titel: SV: Dimensionering av bergvärme
Skrivet av: Stolle skrivet 01 april 2011, 22:27:32
Ctc jobbar väl normalt mot nedre pannan ca 135 liter har jag för mej men kan ha fel 

Nej du har rätt Smurfen. värmepumpen jobbar mot nedre tanken, men ur knäppningssynpunkt gör ju hela tanken nytta för att få värmeutjämning