Jag har följande justeringsventiler i huset på olika slingorna: https://www.rinkabyror.se/artikel/ta-strypventil-stk-20r/ Verkar som de är på väg att sluta tillverkas?
HejTackar för bra förslag, både TA- och STAD-ventilerna. Jag ska kika vidare på båda.Visst borde det räcka att ha strypning i ena riktningen och bara en avstängning i den andra?
Framför allt är det svårt att få till flödet i "källar-slingan", men även att tidigare ägare har justerat med för smal spårmejsel vilket skadat spåren och gör justering/avstängning svår. Utöver detta finns visst läckage om man tar bort täcklocken.
stryp ventilens placering har inget med tillopp eller retur att göra.Den behöver alltså inte sitta på tilloppet . montera den där du får plats . det blir samma resultat . https://www.rinkabyror.se/artikel/ta-strypventil-stk-20r/ denna ventil är snäppet bättre . här har vi en skala för KVS värden . Den monteras lika ofta på värme som på vvc när modellen föreskrives . föreslår att du köper dom 12 slingor vid 150 pascall 0,015lps ställ den på kvs 0,17 till att börja med 15 slinga vid 150 pascall 0,045 lps ställ den på kvs 0,51 till att börja med med dom flödena har du sträckt lite vad som är normalt det brukar bli en vanlig 25/40 pump Med vänlig hälsning B