Vad är skillnaden mellan lutning och justering? Har en teori nedan, stämmer den
Justering = Parallellförskjutning av hela kurvan oavsett temperatur
Lutning = kurvan från 0 och kallare?
Tex Lutning 53 påverkar den bara lutningen från 0 och kallare? Jag vet att 53 innebär att det är 53 grader vid -15. Jag hittar ingen bra förklaring i EcoEl manualen.
-
Vad är skillnaden mellan lutning och justering? Har en teori nedan, stämmer den
Justering = Parallellförskjutning av hela kurvan oavsett temperatur
Lutning = kurvan från 0 och kallare?
Tex Lutning 53 påverkar den bara lutningen från 0 och kallare? Jag vet att 53 innebär att det är 53 grader vid -15. Jag hittar ingen bra förklaring i EcoEl manualen.
Mja,
Justering = parallellförskjutning av hela kurvan
Lutning = husets temperaturbehov vid olika utomhustemperaturer från +20 till -35 ºC
Lutning 53 ger 53 ºC framledningstemp vid -15 ºC ute, och +20 ºC framledningstemp vid +20 ºC ute. (Ojusterat)
Sidan 9 i Ecologicbeskrivningen innehåller en utmärkt förklaring. (Du kan ladda ner den från CTC)
-
Hej
Det är samma beskrivning som för EcoEl och den beskriver inte i text vad som händer vid temperaturer över 0 när man ändrar lutningen. Men du och jag säger samma sak tror jag, över 0 påverkar inte inställningen av lutningen, den påverkar bara från 0 och kallare? Min tolkning är också att lutning 53 ger 20 grader vid +20, dvs samma som lutning 50.
-
Hej
Lutningen är hur brant kurvan är, den har en brytning vid nollan, men det skilljer i lutning (eller branthet) även över noll. Ju brantare lutning, ju mer ökar framledningstemperaturen för varje grads minskning utomhus.
Justering innebär en ren parallellförskjutning av inställd kurva.