VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lejonell skrivet 21 oktober 2019, 10:17:03

Titel: Larm pressostat låg
Skrivet av: lejonell skrivet 21 oktober 2019, 10:17:03
Har en IVT greenline HT C6 från 2003 med ytjordvärme

Första gången larmet kom så kollade jag silen den var inte allas så smutsig men rengjorde den och körde vidare.
Larm igen handkörde då köldbärarpumpen och den lät illa så en ny beställdes och monterades.
Valde att köra den i läge 2 och fick en tempskillnad på ca 3 gr på köldbärarvätskan.

Den gick i dryg vecka så kom samma larm igen kollade igenom anslutningarna på kretskortet för temp och tryckgivarna men felet fortsatte ändå.
Det som förbryllade mig nu var att temp skillnaden på Kb är endast 0,3-1 grad. Läste här på forumet att kolla temp på hetgasen och Vb ut så i morse kollade jag pumpen och trodde den skulle ha löst ut men den har gått sen i går kväll och dom temperaturer som visades nu var.

GT6     100gr
GT 8      44
GT 9      37
GT10     4,8
GT11     4,5

Har läst att skillnad mellan GT6 och GT8 ska vara 20-30gr vad kan felet vara då det är så här stor skillnad är det för lite gas eller är det expansionsventilen eller nåt annat.

Tacksam för alla svar!
Titel: SV: Larm pressostat låg
Skrivet av: Carl N skrivet 21 oktober 2019, 17:05:08
Hej!
Det ser tyvärr ut som att det är gasbrist, det finns ett synglas bredvid kompressorn som du kan kolla detta på.
Det brukar bubbla en stund direkt efter uppstart, bubblorna ska försvinna efter en stund när kompressorn går?
Titel: SV: Larm pressostat låg
Skrivet av: Per Lu skrivet 21 oktober 2019, 18:29:25
Så här ser det ut i mitt synglas när kompressorn startar. Det påstås vara OK
https://www.dropbox.com/s/9a5ywdi2qe23w3u/130210em.mpg
Titel: SV: Larm pressostat låg
Skrivet av: zipp00 skrivet 21 oktober 2019, 20:20:10
GT6 är hetgasen ut från kompressorn, om den ligger på 100'C så borde arbetstrycket på kompressorn vara ca 25-26 bar samt fram/retur någonstans på 48-49/-44/45'C 
*antar att det är R407C i VP'en*
 
i detta fall så kan man anta att arbetstrycket ligger någonstans mellan 20-22 bar om man kollar på framlednig/returledning 44/37 och då ska hetgas tempen ligga runt 75-80'C i normal fall.

i ditt fall så får kompressorn inte till tillräckligt med kylning (brine in/ut diff för liten) därav den höga hetgas tempen. antar att du har rensat silen till "brine" systemet, inte värmesystemet. 
----------------------------------------------------------------------
saker du kan göra själv:
-öppna säkerhetsventilen på brine behållaren, om det sprutar ur brine så är det luft i systemet. testa att hålla den öppen i några dagar utan att det blir för lite vätska i kärlet!.
-knacka på expantionsventilen med tex en mejsel( tjoka sidan) under drift och lyssna på hur kompressorn beter sig, om kompressorn inte får olika "ljud" är den stabil och OK
-mätt temperaturen på det "tjoka" röret till kompressorn under drift, ska vara runt 5-7'C   

det kan vara gasbrist i systemet som Carl N skriver, då måste kylsystemet fyllas om till rätt mängd.


 
Titel: SV: Larm pressostat låg
Skrivet av: lejonell skrivet 21 oktober 2019, 23:46:54
Den hade stannat i kväll när jag var på jobbet larm pressostat låg.
Startade upp den och kollade glaset helt dött inga bubblor alls vid uppstart. Gasen är R134a enlig skylten.

Det bubblade för några veckor sen beror det på att temperaturen på brine var högre då
Tack för tipsen jag ska ringa och beställa en påfyllning av gas.

Titel: SV: Larm pressostat låg
Skrivet av: Roland skrivet 22 oktober 2019, 09:15:27
Behövs det påfyllning betyder det att det är en läcka någonstans. Det krävs felsökning och reparation först. Begär uppgift om kostnaden innan reparation. Pumpen är 16 år gammal, byte kan vara ett alternativ om det blir en dyr reparation.