Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 februari 2012, 06:05:30 »När anläggningen väl är intrimmad och klar så är det inte så mycket man kan göra förutom att hitta eventuella fel så tidigt som möjligt innan det påverkar driftekonomin för mycket.
Det här kan man väl göra nån gång då och då när man ändå går förbi pannrummet. Vissa punkter lite oftare:
1) Kolla tryck/nivå på VB och KB. Leta läckage.
2) Rensa filter.
3) Kolla delta-T på KB och VB och jämför med tidigare värden.
4) Håll koll på elförbrukning, gångtider och antal starter. Jämför med tidigare värden.
5) Var uppmärksam på förändringar - Mindre varmvatten, missljud, mer elpatron, etc...
Det här kan man väl göra nån gång då och då när man ändå går förbi pannrummet. Vissa punkter lite oftare:
1) Kolla tryck/nivå på VB och KB. Leta läckage.
2) Rensa filter.
3) Kolla delta-T på KB och VB och jämför med tidigare värden.
4) Håll koll på elförbrukning, gångtider och antal starter. Jämför med tidigare värden.
5) Var uppmärksam på förändringar - Mindre varmvatten, missljud, mer elpatron, etc...