Utloggad callaway

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia diplomat TWS 6
Framledning och Returledning
« skrivet: 14 januari 2006, 19:05:47 »
Hej har en polare som har lite problem med sin värme. Han har en termia tws 8a där han har en Framledningstemeratur på 35grader och en retur på 36grader, önskad Framledning är 44grader, kan tillägga att hans element är varma uppe men inte i nerkant kör 2rörssystem
Vad kan felet vara :)

Utloggad ortendahl

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Framledning och Returledning
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2006, 19:18:24 »
Orimligt med varmare retur än framledning men om inte värmeproduktion pågår kan temperaturerna vara lika, dvs ett litet mätfel.

Var är värdena avlästa? Pågick värmeproduktion? Vad är själva problemet? Är det kallt inne?
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.

Utloggad callaway

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia diplomat TWS 6
SV: Framledning och Returledning
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2006, 19:24:31 »
problemet är att framledning samt retur är lika eller returen högre i bland och så ska det väll inte vara, kan kolla hans hela tiden för han har thernia online som jag har tillgång till, samt att elementen är varma på uppersidan men kalla neråt. just nu i skrivande stund så var tur 32gr och retur 33gr

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Framledning och Returledning
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2006, 19:35:26 »
OM VÄRMEPUMPEN GENERERAR VV så går värmen från radiatorerna tillbaka via retur och då kan detta vara fenomenet.

Radiatorena är nog varmare än 33 grader i dess övre del. Retur blir då i detta fall högre. Om där är ingen diff eller så liten kan ej VP ge ut någon värmé till radiatorerna.

Med shunt koppling från tidigare elpanna eller oljepanna uppkommer aldrig detta.

Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad callaway

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia diplomat TWS 6
SV: Framledning och Returledning
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2006, 19:42:02 »
Oki tackar för svaret..... men att det skilljer så mycket i temp på raddarna uppe och nere kan det ha med dålig cirkulation i systemet

Utloggad ortendahl

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Framledning och Returledning
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2006, 22:35:30 »
Oki tackar för svaret..... men att det skilljer så mycket i temp på raddarna uppe och nere kan det ha med dålig cirkulation i systemet

Det låter som om det finns strypande termostater på dem? Eller också dålig cirkulation
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.

Utloggad callaway

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia diplomat TWS 6
SV: Framledning och Returledning
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2006, 09:59:34 »
Har loggt hans pump i ett dygn nu och kan konstatera att hans pump går med ca 15 min mellanrum.pumpen arbetar upp till sin rätta framledningstemp ca 50 gr med tillskott 1 sedan så tar det ca 12 min tills framledningstempen är nere på 26 gr.

Nått måste vara fel för det är ju bara ca -2gr ute och den behöver tillskott vid varje start av laddning till elementvärme

Lite fakta

Hus ca 150m2 byggt 1959
Thermia diplomat 8 TWS
Borra 140m

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Framledning och Returledning
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2006, 10:21:13 »
Se till så att alla termostater är fullt öppna.
Om det blir för varmt inne, sänk kurvan

Förmodligen stoppar kompressorn p.g.a. det låga hysteresvärde som Thermia har som defaultvärde, detta gör i sin tur att integralen inte uppfylls och eltillskott påkallas vid drift. För att komma runt detta måste hysteresen ökas så mycket att värmepumpen stoppar på uppfylld integral och inte på uppfylld hysteres.

Denna anläggning verkar vara en klassiskt "dålig" intallation där installatören inte vet hur en värmepump fungerar rent reglertekniskt och därför gjort ett antal fel vid intrimmningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad callaway

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia diplomat TWS 6
SV: Framledning och Returledning
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2006, 13:15:06 »
Oki får kolla över detta då

           tack för hjälp sÃ¥ länge

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Framledning och Returledning
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2006, 09:08:49 »
Vad säger installatören?
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!