« Svar #2 skrivet: 11 februari 2006, 13:12:14 »
I rimlighetens namn borde KB in bli varmare om du sänker farten på KB pumpen tillräckligt.
Men deltaT kommer att bli fel om det cirkulerar för sakta, och det torde få andra oönskade konsekvenser.
Vad har du för värden idag? KB in & ut.
Tyvärr inte, det lägre flödet borde göra att brine värms lite mer, men det högre deltat gör att utgående brine är lite kallare så summan blir att ingående brine håller ungefär samma temp oavsett pumphastighet.
Det man kan göra är att öka cirkpumpen på brine och då få högre medeltemp på KB i förångaren men samtidigt drar cirkpumpen mer el.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.