Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: cheva skrivet 11 februari 2006, 10:03:42

Titel: brine
Skrivet av: cheva skrivet 11 februari 2006, 10:03:42
kan man få varmare temp på k-bärare in om man ändrar farten på cirkpumpen.
Om man får det,hur gör man.
Jag har en autoterm 311 installerad-05 i ett garage på 300 kvadrat.
Titel: SV: brine
Skrivet av: piece skrivet 11 februari 2006, 10:25:57
I rimlighetens namn borde KB in bli varmare om du sänker farten på KB pumpen tillräckligt.
Men deltaT kommer att bli fel om det cirkulerar för sakta, och det torde få andra oönskade konsekvenser.

Vad har du för värden idag? KB in & ut.
Titel: SV: brine
Skrivet av: Carl N skrivet 11 februari 2006, 13:12:14
I rimlighetens namn borde KB in bli varmare om du sänker farten på KB pumpen tillräckligt.
Men deltaT kommer att bli fel om det cirkulerar för sakta, och det torde få andra oönskade konsekvenser.

Vad har du för värden idag? KB in & ut.

Tyvärr inte, det lägre flödet borde göra att brine värms lite mer, men det högre deltat gör att utgående brine är lite kallare så summan blir att ingående brine håller ungefär samma temp oavsett pumphastighet.

Det man kan göra är att öka cirkpumpen på brine och då få högre medeltemp på KB i förångaren men samtidigt drar cirkpumpen mer el.