Hej
Det kan vara ett bra sätt. Ibland har luft/luftvärmepumpar problem med just detta driftsätt, d v s att arbeta med lågt kompressorvarvtal och en låg inomhustemperatur:
Maskinen har svårt att känna av när det är dags för avfrostning eftersom energibelastningen på värmeväxlaren är så låg. Is byggs på i tjocka lager och när avfrostningen startar så smälter bara isen närmast värmeväxlaren. Vips har man en isvägg framför värmeväxlaren och maskinen fungerar riktigt uselt i fortsättningen (går att fixa med ett kastrull hett vatten, men vem vill hålla på med sånt).
Vid avfrostningen tas energi ur inomhusluften för att avfrosta värmeväxlarbatteriet. Det är inte säkert att avfrostningstiden räcker till eftersom temperaturen på inomhusluften är så låg, vilket får till följd att is blir kvar på värmeväxlaren (se ovan).
Istället låter man maskinen gå on-off, vilket gör att maskinen blir mindre känslig för påisning. Möjligen får man aningen sämre COP, men det är rätt mycket värt att maskinen går problemfritt. COP blir uruselt med is på värmeväxlaren, det är bara så.
MVH/Gano
Clover 12an avfrostar inom vissa tidsintervall oavsett om det behövs eller inte. Tror inte att det ska vara några problem att köra den i leavehome läge. Dom har lagt ner mycket energi på att förbättra detta.