Författare Ämne: coolix 3810 har lagt av  (läst 6542 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nulli secundus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
coolix 3810 har lagt av
« skrivet: 21 november 2011, 16:22:44 »
Hej, jag har två coolixar 3810, nu har en av dom lagt av. Han stannade på avfrostning, röda lampan lyste, sen kom han aldrig vidare, fläkten på
utedelen snurrar men inget händer på innedelen. Drar man ur kontakten och sätter i den igen piper han som han ska, men om man slår på den med fjärrkontrollen går han till avfrostning sen händer inget mer. Samma sak på auto. På cold och fan går fläkten på innedelen, men inte på auto
eller heath. Nån som har nån teori om vad som är sönder. Kretskort, kompressor, finns det nån säkring? Tacksam för alla svar.

Utloggad Trubbnos

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #1 skrivet: 21 november 2011, 16:46:39 »
Svårt och säga, gasbrist kanske? Hoppas du har garanti kvar, alt att den har funkat några år så den betalat sig, för är ej lönt att ringa kyltekniker, arbetstid samt ev påfyllande alt reservdelar.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #2 skrivet: 21 november 2011, 18:06:38 »
Jag skulle tippa på att en tempgivare är trasig.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad nulli secundus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 20:41:57 »
Jag har också tänkt på gasbrist för när jag plockade ner den och tog isär snabbkopplingen hördes ingenting, det borde väl ha pyst lite i alla fall. Om det är en tempgivare, kan man få tag i sådana och byta själv?? Jag har ingen garanti på den, har fått pengarna tillbaka och skickat in typmärkningen och kvittot. Det var det här med att växla från FP till inställt gradantal.Det var förresten en ersättningspump för den första så jag ska inte klaga. Har fått dom gratis båda två, heja JULA!!! Har kört dom på 17 grader i ställetför på FP, går ju faktiskt nästan lika bra.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #4 skrivet: 21 november 2011, 22:16:47 »
En eller annen elektrisk feil:
- Temperatursensor, men da skulle egentlig defrost vart i 10 minutter, og så maskin gå tilbake til normal mode.
- Sikring på hovedkort?
- Et relè som henger på hovedkort
- Overledning i spole eller brudd på leder til spole på 4-veisventil http://www.made-in-china.com/showroom/zcmt9898/product-detailnqiJeKQDqgWt/China-4-Way-Reversing-Solenoid-Valve.html
- Dårlig kontakt på en eller flere koblinger (løsne og så skru på ledninger igjen, likeså kabelsko)
- Kondensator?
...............og en masse annet :-\
-
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #5 skrivet: 21 november 2011, 22:46:30 »
Som du själv kan se på uteenhetens kopplingsschema sitter där en säkring. Fast den hör till avfrostningskabeln så den har knappast med saken att göra. På inneenhetens kopplingsschema syns dock ingen säkring!

De två lamporna till höger om temperaturfönstret (OPERATION och TIMER) kan ge en indikation om vad som är fel!
Är dom släckta eftersom du inte skriver något om dom?
Vid felindikering skall en av dom blinka och den andra blinka, vara tänd eller vara släckt.

Vill du kolla upp om temperatursensorn är hel har jag vilken resistans den skall ha vid olika temperaturer. Det skulle inte förvåna mig om tex ELFA har en passande temperatursensor.

Per L

 
« Senast ändrad: 21 november 2011, 22:50:44 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad nulli secundus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #6 skrivet: 23 november 2011, 07:25:21 »
BÃ¥da lamporna lyser som dom ska, kan även ställa in timer och den slÃ¥r pÃ¥ och av, men han kommer aldrig längre än till avfrostning, röd lampa lyser, sen händer inget mer.  Hämtpris 1000:- för den som kan och vill laga den, ett Ã¥r gammal, stÃ¥tt hela sommaren, aldrig körd pÃ¥ kyla.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #7 skrivet: 23 november 2011, 17:25:19 »
Vart hämtar man den då? Kunde ju vara rätt intressant att veta...

Utloggad nulli secundus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #8 skrivet: 23 november 2011, 20:18:18 »
Kungsör, Västmanland.

Utloggad mucho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #9 skrivet: 17 december 2011, 11:44:11 »
Som du själv kan se på uteenhetens kopplingsschema sitter där en säkring. Fast den hör till avfrostningskabeln så den har knappast med saken att göra. På inneenhetens kopplingsschema syns dock ingen säkring!

Var sitter denna säkring? Är den lätt att kolla? Min värmekabel har nämligen lagt av, fast jag misstänker att har säkringen löst ut så är det väl av en anledning :( Men jag hittade den inte vid en snabb koll i "kopplingsluckan".

Utloggad nulli secundus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #10 skrivet: 17 december 2011, 13:53:51 »
Den sitter på en av sladdarna som går från den lilla kopplingsplinten, ganska långt in. Om man lyfter av locket på utedelen är det lätt att komma åt den.

Utloggad mucho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #11 skrivet: 17 december 2011, 14:16:37 »
Tack för snabbt svar =)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!