Jag behöver stänga ventilerna mot värmesystemet för lite modifieringar. Kan jag avaktivera värmesystemet helt i någon meny så att jag ändå kan ha vp igång för att värma tappvatten?
(Nu räknar jag iofs med att jobbet bara ska ta ett par timmar, men ifall Murphy jävlas och det måste införskaffas fler rördelar eller nåt så vore det trevligt att ha varmvatten under tiden.)
-
Osäker men du har 180 liter vv och det bör räcka några timmar kör extra vv före du stänger av den.
-
Meny 4.2, ställ den i manuellt läge och avmarkera Värme.
-
Men är du säker att växelventilen står mot vv beredaren hela tiden ? Om det ska jobbas på radiator systemet skulle jag stänga av vp.
-
Men är du säker att växelventilen står mot vv beredaren hela tiden ? Om det ska jobbas på radiator systemet skulle jag stänga av vp.
Cirkpumpen går bara mot VVB, men jag tror växelventilen motioneras, fast när den ställer sig i läget mot radiatorsystemet så stannar cirkpumpen.