Ok, vad gör man åt detta? Köper ny utedel?
I första hand tycker jag att en kyltekniker bör koppla upp manometer-stället och konstatera om det rätt temperatur och tryck. Om t.ex. köldmedia läckt ut går hetgastemperaturen upp och värmeeffekten minskar trots kompressorn snurrar för fullt. Då gäller det att hitta och laga läckan. Vid behov finns ganska gott om reservdelar till NIBE att få tag på.När det gäller värmekurvan bör man öka förskjutningen med ett steg från då -2 till -1 om man tycker det är lite för kallt inne vid +10 grader ute. Om det senare visar sig vara för varmt i huset när det är -10 grader ute bör man minska kurvans lutning ett steg från då 10 till 9 osv. Vänta minst ett dygn mellan justeringarna.När det gäller effekt- och energibehov för huset kan man grovt uppskattat säga 70 W/m2 vid -20 grader ute. Gäller äldre hus som inte har så mycket isolering alls. Om även källaren värms skulle alltså det bli 10,85 kW värmebehov vid -20 grader grovt räknat. Vid +10 grader skulle då värmebehovet ligga på 1/4 dvs. 2,7 kW. Om värmepumpen fungerar ska den ge drygt 6 kW vid +7 grader ute utan tillsats. På en timme skulle den då i genomsnitt gå ca 26 minuter och vila avstängd i 34 minuter vid +10 grader ute och ingen varmvattenförbrukning. Eftersom hushålls-el och annat dessutom tillför värme så borde kompressorn gå ändå något kortare.
Börja med att kolla upp vad som är fel men en utedel som är några år och som jag tror är i minsta laget skulle inte jag lägga några stora pengar på att repa medans andra skulle gjort det.