Författare Ämne: Hög tempdiff köldbärare  (läst 4597 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad yerome

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hög tempdiff köldbärare
« skrivet: 28 januari 2017, 22:31:55 »
Hej,
Jag har precis fått en nu pump installerade (Nibe 1155) och tempdiffen på köldbärarkretsen är nu 8,4 grader. Om jag förstått det hela rätt är det för mycket. Pumpen går 100%. Kan det bero på smuts i filtret? I samband med installationen behövde rörmokaren tömma filtret flera gånger p.g.a. skräp.

Om det är filtret som behöver rensas. Hur går man till väga?

Tack

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2017, 22:42:36 »
Hei,

Øk hastigheten pÃ¥ kuldebærer sirkulasjonspumpen, sÃ¥ blir det bra :-)   Meny: 5.1.9 - kuldebærerpumpehastighet
Du skal øke hastigheten på kuldebærer sirkulasjonspumpen til du har 3 grader forskjell på inn/ut.
« Senast ändrad: 28 januari 2017, 22:50:28 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad jdf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Thermia Villa Classic 105
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2017, 22:46:49 »
Svårt att höja ifall den går på 100%....

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2017, 22:52:51 »
Du kan ha luft i systemet ?
Det er en avluftningskrue i senter på sirkulasjonspumpen. Skru den ut og se om du har luft i systemet.
Er det nok væske i tanken til kuldebæreren ?
« Senast ändrad: 28 januari 2017, 22:58:01 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2017, 23:01:51 »
Det kan være noe så enkelt som temperatursensor feil. Hva er temperaturene du har på kuldebærer inn/ut?
Har du mulighet til å måle temperaturen på KB inn/ut med en annen temp.måler enn den på varmepumpen?

Det er stengeventil på begge sider av filteret. Du må stoppe din varmepumpe før du stenger begge ventilene og skrur ut filteret og rengjør det.
« Senast ändrad: 28 januari 2017, 23:07:34 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2017, 08:24:51 »
Var ligger huset och vad är det för värden pÃ¥ temperaturerna? En trolig orsak är att fel pÃ¥ nÃ¥gon givare. UtifrÃ¥n begärd information kan det vara möjligt att bestämma om det är sÃ¥. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad yerome

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2017, 09:51:04 »
Tack för alla svar!
kb in +4,0
kb ut -5,8

Kan smuts i filtret orsaka hög diff? I så fall tror jag det är problemet. Hur går man tillväga för att rengöra det? Jag hittar ingen information i dokumentationen.

Trycket är 1,0bar. Jag hörde bubblande ljud igår så kanske luft i systemet också?

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2017, 10:40:49 »
Hei,

Dersom du har for lav vannsirkulasjon igjennom KB varmeveksleren kan brine/sprit fryse. Det ønsker du ikke fordi det er risiko for av varmeveksleren frostsprenges.

Prøv og fyll på KB og øk trykket til 2-3 bar for å få luften ut av systemet. Jeg antar det er en lufteventil på KB systemet? Når du har fått ut luften blør du av trykket til 1 bar igjen.

Vet du hvor filteret sitter montert? Ta gjerne et bilde, så vi får se. Jeg antar at du har 2 kuleventiler med en messing/bronse rør imellom.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad yerome

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2017, 12:47:21 »
Jag gjorde rent filtret och nu är diffen endast 2,9 garder. Det var bara en ventil före filtret, ingen efter.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2017, 13:19:52 »
Hei,

Jeg anbefaler at du monterer et slikt filter, siden du har store problemer med skit. Dersom du kjøper en kuleventil ekstra så kan du bare stenge de to ventilene og foreta filterbytte.

http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/

Nå har du bra temperatur på din KB, men prøv og få ut all luft fra systemet!

Dersom skiten i din KB kommer inn i varmeveksleren får du et seriøst problem og noen år. Skiten forhindrer god vanngjennomstrømning imellom platene inni varmeveksleren, så da har du flere uker med rengjøring/flushing for å få varmeveksleren til å fungere igjen. Jeg anbefaler på det sterkeste å montere et slikt Jula filter.

Jeg har selv montert filter foran alle varmevekslerne etter "klok av skade".
« Senast ändrad: 29 januari 2017, 13:30:43 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2017, 18:40:31 »
Tack för alla svar!
kb in +4,0
kb ut -5,8
Jag tycker +4 grader in låter väl högt med tanke på årstiden men nu vet jag inte var huset ligger. Det vore också bra att veta effekt på pumpen och borrhålets djup.

Berget i mellersta Sverige är ca +7 grader på 100 meters djup. Det är då inte mycket värme som tas från borrhålet om KBin ligger på +4 grader.

Är det problem med givarna så brukar de visa för höga värden beroende på att det kommer in fukt i dem som minskar deras resistans.


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad yerome

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2017, 11:19:10 »
Aktivt djup är 119 och pumpen är på 6kW. Efter rengöring av filtret sjönk kb in. Den ligger för tillfället på +1,1. kb ut är -1,5.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2017, 16:27:49 »
Hei,

Target verdi skal være  :dt: 3 °C. Du oppnÃ¥r korrekt verdi med Ã¥ justere sirkulasjonspumpehastigheten. NÃ¥ har du 2,5 grader, sÃ¥ jeg ville prøvd Ã¥ redusere sirkulasjonspumpehastigheten. Er du riktig heldig sÃ¥ øker KB inn temperaturen nÃ¥r du reduserer hastigheten pÃ¥ pumpen. Dersom det skjer,  sÃ¥ fÃ¥r du bedre varmeveksling i ditt borehull. ;)
« Senast ändrad: 31 januari 2017, 16:33:40 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

B-s

  • Gäst
B-s
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2017, 16:44:56 »
Hej,  :)
2-3C brukar väl vara rek. sÃ¥ 2,6 är väl ok sÃ¥ varför 3?  ::) :)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hög tempdiff köldbärare
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2017, 17:10:48 »
1155 reglerar hastigheten automatiskt så deltat ligger rätt oberoende av kompressor hastighet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!