Hittade att VEAB har ett beräkningsverktyg (
länk) där man kan mata in sina siffror.
Om jag väljer följande parametrarInkommande luft: 15 °C
Utgående luft: 26 °C
Inkommande vatten: 35 °C
Så krävs ett flöde på 0.028 l/s (4.7 kPa tryckfall) och utgående vatten blir 26 °C. Alternativt kan man ha 31 °C inkommande vatten och 0.086 l/s (40 kPa tryckfall). Pumpen ska klara detta enligt figur nedan och hastigheten i vattenbatteriet är låg nog för att undvika korrosionsproblem (under 1.5 m/s).
Om vi vill ha en högre temperatur i sovrummet, säg 21 °C blir effektbehovet istället 1500 W och tilluften behöver hålla temperaturen 32 °C. Detta uppnås med exempelvis vattentemperatur på 40 °C och flöde på 0.075 l/s (30 kPa tryckfall).
Projekteringen av golvvärmen (av LK) visar att vid 40 °C framledningstemperatur avger golvet på bottenplan 50 W/m^2 (20 °C innetemperatur), vilket blir 5500 W (110 m^2). 20 °C dT ger alltså 5500 W, eller 275 W/K. Energiberäkningen visar dock att det krävs under 3500 W totalt vid DVUT och om vi antar att minst 500 W avges av vattenbatteriet återstår 3000 W. 20 °C är lite svalt, så vi höjer inomhustemperaturen till 22 °C så borde framledningstemperaturen behöva vara 33 °C (22 °C + (3000 W)/(275 W/K), antar linjärt beroende). Utifrån detta får man dra slutsatsen att det är rimligt att hålla 18-19 °C i sovrummen utan att behöva höja temperaturen i ackumulatortanken och därmed försämra COP.
/Anton