Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: GLX skrivet 23 november 2004, 15:51:49

Titel: Jordvärme
Skrivet av: GLX skrivet 23 november 2004, 15:51:49
Hur många watt/m räknar man med att en slang i jorden tar upp? Hur många meter skulle då behövas till en pump på 5 -7 Kw? Räknar man med pumpens energiförbrukning eller med pumpens avgivna energi?
Titel: Re:Jordvärme
Skrivet av: PerF skrivet 23 november 2004, 16:37:03
Det är inte riktigt så enkelt. Man räknar med det energibehov man har under ett år och dimensionerar slanglängden efter det. Pumpens effekt har mindre betydelse även om det finns ett samband.

Erfarenhetsmässigt brukar man säga att man kan ta ut ungefär 30kWh/m2 utan att riskera permafrost. Det exakta värdet beror på jordart, fuktighet och var i landet man är, och kan vara högre eller lägre.

För enkelhetens skull kan vi räkna med 3500 timmars drifttid per år på pumpen. 7kW skulle då räcka till ett energibehov om 24500 kWh. Det skulle innebära en längd på markkollektorn på ca 570 meter (> 1 meter mellan slingorna) om pumpens årsmedelverkingsgrad är ungefär 3,3. Dvs 70% av energin kommer från marken och 30% från pumpen.

Detta sätt att räkna är grovt förenklat men ger en rätt bra hint om vad som behövs.