VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme / SV: Hur ofta fylla på vatten?
« Senaste inlägg av r4ll3 skrivet Idag kl. 09:16:56 »Hej, ursäkta att jag hijackar tråden.
Jag har noterat att jag behöver fylla på vatten i värmekretsen ett par gånger per år, det sjunker riktigt långsamt. Jag har inte noterat läckage vid någon skarv och har kollat vid samtliga element.
Jag testade att trycka på cykelventilen under expansionskärlet och det kom ur luft. Jag testade blåsa lite luft in i ventilen med en cykelpump, trycket ökade lätt på manometern. Då kunde jag notera att det kom vatten ur cykelventilen, ända fram tills jag fått ned trycket till vad det var innan jag pumpade in luft.
Är det fortfarande ett tecken att expansionskärlet är trasigt, fast det bara kom ur vatten när jag ökade trycket i den? Vad jag förstår ska man inte blåsa in luft när övriga systemet är trycksatt, vilket jag kunde göra ändå.
Nu när jag kör pumpen funkar den som vanligt, dvs trycket ökar långsamt när temperaturen stiger, samt sjunker därefter.
Jag har aldrig noterat att det kommit vatten ur säkerhetsventilen och trycket i manometern har heller inte varierat/varit nära 1,5 så jag kan inte förstå var vattnet försvunnit i så fall. Kan fortfarande expansionskärlet vara boven i dramat? Typ att vattnet långsamt avdunstat genom cykelventilen eller samlat sig i membranet i expansionskärlet?
Jag tänker att jag borde testa byta expansionskärl?
EDIT: Testade igen att blåsa lite luft samt tömma, kommer i princip enbart luft nu. Märkligt.
När jag ändå frågar, varför måste systemet vara trycklöst när man blåser in luft i membranet/expansionskärlet? Är det för att man ska kunna se vilket förtryck man har, eftersom bartrycket som annars visas på cykelpumpen är samma som systememtrycket om det är trycksatt?
Jag har en "avstängningsventil" till mitt expansionskärl, kan man nyttja det för att enklare trycksätta förtrycket utan att behöva tömma systemet på vatten?
Jag har noterat att jag behöver fylla på vatten i värmekretsen ett par gånger per år, det sjunker riktigt långsamt. Jag har inte noterat läckage vid någon skarv och har kollat vid samtliga element.
Jag testade att trycka på cykelventilen under expansionskärlet och det kom ur luft. Jag testade blåsa lite luft in i ventilen med en cykelpump, trycket ökade lätt på manometern. Då kunde jag notera att det kom vatten ur cykelventilen, ända fram tills jag fått ned trycket till vad det var innan jag pumpade in luft.
Är det fortfarande ett tecken att expansionskärlet är trasigt, fast det bara kom ur vatten när jag ökade trycket i den? Vad jag förstår ska man inte blåsa in luft när övriga systemet är trycksatt, vilket jag kunde göra ändå.
Nu när jag kör pumpen funkar den som vanligt, dvs trycket ökar långsamt när temperaturen stiger, samt sjunker därefter.
Jag har aldrig noterat att det kommit vatten ur säkerhetsventilen och trycket i manometern har heller inte varierat/varit nära 1,5 så jag kan inte förstå var vattnet försvunnit i så fall. Kan fortfarande expansionskärlet vara boven i dramat? Typ att vattnet långsamt avdunstat genom cykelventilen eller samlat sig i membranet i expansionskärlet?
Jag tänker att jag borde testa byta expansionskärl?
EDIT: Testade igen att blåsa lite luft samt tömma, kommer i princip enbart luft nu. Märkligt.
När jag ändå frågar, varför måste systemet vara trycklöst när man blåser in luft i membranet/expansionskärlet? Är det för att man ska kunna se vilket förtryck man har, eftersom bartrycket som annars visas på cykelpumpen är samma som systememtrycket om det är trycksatt?
Jag har en "avstängningsventil" till mitt expansionskärl, kan man nyttja det för att enklare trycksätta förtrycket utan att behöva tömma systemet på vatten?