Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: MF skrivet 17 februari 2005, 17:10:48

Titel: Köldbärarkrtets/delta t.
Skrivet av: MF skrivet 17 februari 2005, 17:10:48
Finns det en risk med att ändra köldbärarflödet för att eventuellt kunna få ett större delta t.
Normalt är aldrig delta t mer än 2 grader på hösten och vintern.
Kan man frysa hålet?
Är det en fördel/effektivare att ha ett större delta t.

Leverantören talar om ca: 3 grader i broschyren.

Vet att vilket delta man får beror på flödeshastigheten och effektutaget. Läste på forumet att lågt flöde och högt effektuttag ger större delta än högt flöde och högt effektuttag.

Tycker att differansen borde kunna vara större än 1grad (ut -2, in -1) med en Thermia Diplomat 8kW/160m för en normalvilla
vid -13 grader.

Kör pumpen på läge3 idag då underleverantören inte rekomenderar man ändrar, den skall vara på läge3 för det är uträknat efter effekten och borrdjupet!

/MF

Titel: SV: Köldbärarkrtets/delta t.
Skrivet av: PerF skrivet 17 februari 2005, 17:58:45
Nej, hålet fryser inte för att man sänker flödet. Energiuttaget är detsamma. Kan ändras, men marginellt, pga att verkningsgraden i förångaren ökar. Det som kan hända är att om deltat blir för stort (och då pratar vi om över 5-10 grader) är att förångningstemperaturen blir så låg att förångaren fryser igen. Men då är det nåt som har gått sönder.

Vilket läge på cirkulationspumpen som är rätt är svårt att veta innan man kör igång. Faktorer som slanglängd, rördimensioner, etc spelar in. Så har man som i ditt fall uppenbarligen för stort flöde kan man ställa ner hastigheten på pumpen. Jag skulle dock rekommendera att du kontrollerar att tempraturgivarna visar rätt innan du gör det då det visat sig att det är lite si och så med noggranheten ibland.

Jag har själv två parallelkopplade slingor på 300m styck och kör min pump på läge II för att få lite drygt 3 graders diff. Tillverkaren ställer den på läge III.
Titel: SV: Köldbärarkrtets/delta t.
Skrivet av: SILVER skrivet 17 februari 2005, 18:00:00
Prova vilket delta du får på läge 2....2 grader är inte fel men 3 grader är bättre...