Skrivet av: Daniel Sjöblom
« skrivet: 02 oktober 2019, 18:05:40 »Bra fråga,de trodde ljudet kom från kompressorn,men som sagt det tjuter bedrövligt i rören och vid VP,lika mycket som innan de bytte utedelen.
Mvh
En sak jag skulle ha gjort är att tagit bort isoleringen på alla böjar längs gasrören för att säkerställa att man inte råkat platta till nånstans.
När det gäller shuntventilen (motorn) så låter det inte så bra att den surrar. Har installerat och felsökt ett antal Ecodan och inte hört nån som ger ifrån sig ljud alls förutom lite gurgel i gasrören vid start/stopp av kompressorn.
En annan sak är att kontrollera att faserna ligger rätt, vet inte hur det blir om faser ligger fel på utedelen men med tanke på invertern så kan det säkert bli lite skumma symptom. Samma sak gäller nolla/fas på innedel. Mitsubishis växelventilmotor till lite större system är känslig för fas/nolla bland annat. Vissa luft/luftare har styrning kopplat så att fas nolla måste vara rätt.
Men jag är absolut ingen elektriker, bara spånar.