Författare Ämne: Potentiell COP-höjning?  (läst 2583 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #15 skrivet: 22 september 2017, 08:32:48 »
Jag tror det blev ett missförstÃ¥nd vad gäller beräkningen av medeltemperaturen. Man mÃ¥ste ta hänsyn till den tid per mÃ¥nad pumpen gÃ¥r. Om man har ett fall där pumpen gÃ¥r 100% av tiden när mÃ¥nadsmedeltemperaturen är noll grader, 50% av tiden vid +8 grader och 10% av tiden vid +12 grader blir medeltemperaturen när pumpen gÃ¥r (1x0 + 0,5x8 + 0,1x12)/(1+0,5+0,1) = 3,25 grader. De kalla mÃ¥naderna slÃ¥r hÃ¥rt eftersom pumpen gÃ¥r mer dÃ¥. Nu lär det inte ändra COP-skillnaden i det här fallet. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #16 skrivet: 22 september 2017, 08:41:40 »
JAg skulle sänka kurvan och öka flödet över radiatorerna både uppe, och nere (om det går/är lämpligt).
Vet du vilken deltaT du har över radiatorerna/värmepumpen idag, eller rättare sagt innan utbyggnaden?
Om deltaT över värmepumpen när kompressorn går kontinuerligt och temperaturen på vbf inte längre stiger (värmesystemet avspeglar all tillförd effekt) ligger på 7 grader eller mer så kan du öka flödet lite mer över radiatorerna, om deltaT är 10 grader idag och då ökar flödet så det blir 6 grader så får du ytterligare ca 200 kWh besparing.
Du ska inte öka flödet så mycket att du får strömningsljud i radiatorer eller rör, men 6-7 graders deltaT är inte ett onormalt högt flöde om rörsystemet är OK dimensionerat.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #17 skrivet: 22 september 2017, 10:29:41 »
Fn så är deltaT 8-9 °K och jag använder läge 1 på CP
Övervåningen är strypt/stängd för att inte bli för varm. Det innebär att bottenvåningen redan fått ökat flöde jämfört med när övervåningens raddar är öppna.

Men som du skriver, sänker jag framledningstempen så ger ett högre flöde kompensation för det.
Enda sättet att öka flödet över raddarna nere är att öka farten på CP eftersom de redan är maxöppnade.
Tillbygget är termostatstyrt så det borde ju funka om golvvärmen är överdimensionerad.



2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #18 skrivet: 22 september 2017, 15:04:09 »
Enklast är att justera in raddarna när värmepumpen fått gå kontinuerligt så länge att värmen i systemet inte längre stiger (jovisst, det kan bli varmt inne ;) ).
När du är i det läget kan du justera flödet över varje enskild radiator för en viss deltaT, t.ex. 5 grader på de nere, 10 grader på de där uppe och kanske 6 grader på golvvärmeslingorna. (Du kanske har en dimensionering som gett dig instrypningen på golvvärmen redan?)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren