Vad är det som gör att vi bara har 3 graders diff på ut och in-vatten? Dvs det uppvärmda vattnet är fortfarande för varmt när det kommer "hem" igen till pumpen. Skulle man kunna ana att vattnet rinner med för hög hastighet o därmed inte hinner kylas av? ...låter för enkelt för att stämma. Är då enda alternativt för att bromsa vattnet att ha smalare framledningsrör? (jag vill minnas ett högtempssystem går på 70 grader och hör lite större rör)
Litet delta beror på högt flöde och/eller att systemet har "kortslutning". Tex ett litet element med hög genomströmning. För att minska flödet kan man sätta in "strypventiler". Jag tror att hela systemet behöver justeras och strypas in av någon som vet vad han sysslar med.
Sitter vp kopplad direkt mot värme systemet eller sitter det en tank mellan vp och värme systemet ?
Som andra har påpekar kan det finnas flera orsaker till den låga differensen. Det kan vara rent allmänt för högt flöde i systemet. I så fall kan det vara så enkelt att det går att sänka hastigheten på cirkulationspumpen. Det kan också vara så att det finns ett antal radiatorer som kortsluter cirkulationen. När man installerar värmepump är det viktigt att man kontrollerar att radiatorerna får rätt flöde, att det inte finns radiatorer där temperaturdifferensen över den är mindre än 5 grader när det är kallt ute. Den injusteringen har man säkert inte gjort i det här fallet då det är rätt mycket arbete att få det rätt. På vilket sätt skiljer sig installationen från de bättre lösningarna? " att det inte finns radiatorer där temperaturdifferensen över den är mindre än 5 grader när det är kallt ute." ...kan du förtydliga detta? hängde inte med. Jag vet inte hur de andra installationerna skulle va bättre - men antar det handlade om en annan modell av ihopsammansättning av produkterna. Jag tror inte de andra lösningarna innefattade byte av framledningsrör osv.
Att lågt delta skulle göra att livslängden minskar märkbart eller att drift kostnaden ökar markant tror jag inte riktigt på men visst det är inte optimalt att köra så.
VP? värmepanna? Tyvärr kan inte svara dig, vet ej. Pannrummet som vi kallar det, har 3 stora fyrkantiga boxar, samt två till som är kompressorer. Samt en stor cylinderformad vattentank. Men hur de är kopplade i förhållande till något annat vet jag ej.
Det är ingen större skillnad på värmeavgivningen från en radiator om temperaturdifferensen över den är noll grader eller fem grader.
Med ett teoretiskt oändligt högt flöde får man 0 graders diff över radiatorn.
Det är väl oändligt stor skillnad? Med temperaturdifferensen noll grader sker ju ingen värmeavgivning alls till skillnad från fem graders differens...
Tack tack. Jag förstår en del vad ni skriver, men inte allt. Vi har mindre radiatorer också, de sitter i hallen i lägenheterna (platt mindre radiator) I vardagsrummen finns ett större och ett mindre i storlek som en attaché-väska, och dessa är den gamla typen med "räfflor" ...flera "sektioner" som sitter ihop. Möjligtvis att raddisen i hallen då kanske kortsluts. Jag tror ingen mätt någon temp/diff i våra raddisar någonsin. Vi hoppas få en mer utförlig återkoppling från firman som var här och såg över vårat system.