Utloggad Ewald

  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4401
  • Karma +2/-4
  • Kön: Man
  • Hej
SV: Dimensionera jordvärme
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2018, 12:40:51 »
Att enbart "återladda" (om marken har frusit) är kanske inte komplext, men vill man utnyttja solvärmen på basta sätt måste man ju veta när man ska köra ner solvärmen för att sen kunna "hämta upp" den igen.

Att köra ner den under sommaren är väl ingen idé. Värmen sprider sig ju i marken (värmeledningstalet lera: 1,5 W/mK).
« Senast ändrad: 01 maj 2018, 13:10:33 av Ewald »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionera jordvärme
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2018, 13:24:26 »
Har man plats är det väl lika bra att plöja ner rejält med slang så slipper man återladda slang är billigt och håller en evighet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionera jordvärme
« Svar #17 skrivet: 01 maj 2018, 18:35:00 »
Räcker att det är varmare i återladdaren än i kollektorslangen så kör man återladdning, behöver inte vara svårare än så.

Jo slang+sprit 10kr/m. Sen vet jag inte vad plöjningen kostar men borde vara mindre än 10kr/m vid så lång läggning kan jag tycka. Så om det handlar om en slinga hit å dit så spelar det inte så stor roll. Men är det 4 eller 8 tusen meter så blir det ju skillnad.

Nibes manual säger 6*450 till 8*450 vilket känns väldigt lite?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!