Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« skrivet: 26 februari 2018, 11:48:26 »
Min värmepump (IVT Greenline E11) stannade i fredags kl 17.01 (-8 ute) efter att ha gått perfekt sedan juni 2000 med 69253 timmars drifttid (1950 timmars tillskott).
Pumpen larmade för Kompressortemp. Kvitterade och pumpen startade om och gick snabbt upp till 125 graders kompressortemp och
stängde då av igen. Ställde om till enbart tillskott (9kW) och det håller huset rimligt varmt (20 grader).
Talat med 2 st IVT installatörer/servicepersoner. Den ena säger att det är dags att byta hela anläggningen och att det ingen ide att reparera en så gammal anläggning. Har det börjat krångla så brukar det fortsätta säger han.
Den andra säger att det är värt att laga den och vill göra en genomgång av anläggningen för att se vad som behöver göras. Inspektion plus reparationer ligger mellan 20.000 - 30.000 enligt honom. Beror naturligtvis på vad som är fel. Han vill också att jag byter till ny varmvattenberedare (som står separat bredvidpumpen idag och är på 300 liter). Varför jag skulle göra det förstod jag inte riktigt.
Någon med efarenhet som kan råda en novis?




Har nu en Mitsubishi Ecodan i nytt hus i Skanör byggt 1875.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2018, 14:04:41 »
En 18 år gammal maskin är trots en reparation en gammal maskin och man kan förvänta sig att det kommer mera fel, förr eller senare.
Jag skulle tveklöst satsa på en ny och vara nöjd med att den g:a höll så länge som den gjorde. Man kan ju även tro att en ny maskin har fått lite bättre funktion/styrning än en 18 år gammal.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad GustafBF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skanör
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Energijägare
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2018, 16:44:59 »
Tack för svar. Jag får offerter imorgon på ny anläggning från båda företagen.
Har nu en Mitsubishi Ecodan i nytt hus i Skanör byggt 1875.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2018, 18:26:27 »
Hei,
At temperaturen går opp til 125 celcius kan være fordi CP på den varme siden ikke fungerer tilfredsstillende eller fordi varmeveksler på den varme siden er full i skit, slik at din VP ikke får avgitt varme. Når kompressoren starter, og arbeider seg opp til 125 celcius ville jeg fått kontatert hva som er feil før jeg hadde kjøpt ny VP.
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 18:28:18 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2018, 22:33:50 »
Kan man meka lite själv så kan det väl vara värt att felsöka lite och byta en cirkulationspump eller liknande. Men ska ska man ha dit en reparatör är det väl lite tveksamt om det är värt det för en så gammal maskin. Köp en ny för 50-60 och betala en röris för att byta.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2018, 12:57:09 »
Cirkulationspump funkar väl som den skall eftersom huset blir varmt med eltillskottet.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2018, 06:13:02 »
Är det hetgas som blir 125? Prova mäta och byta givare först kostar ej många spänn

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2018, 21:23:48 »
Jag har en  annan värmepump sÃ¥ mitt följande tips kan vara ointressant.
Ditt problem skulle kunna vara dålig vattencirkulation genom värmeväxlaren.
Det har visat sig hos oss att husets rörsystem släpper ifrÃ¥n sig mycket smÃ¥ rostpartiklar. De är sÃ¥ smÃ¥ att de inte fastnar i värmepumpens filter.  Men de fastnar i värmeväxlarens trÃ¥nga kanaler. När värmeväxlaren är delvis igensatt försämras  vattenflödet och  temperaturskillnaden fram  - retur blir onormalt hög. I min pump märks detta ocksÃ¥ genom att kompressor 2 startar vid högre utomhustemperatur än normalt  och det har t.o.m. hänt att den har stängt av sig . Botemedlet är att rensa värmeväxlaren. Detta gör jag genom att ställa växelventilen i läge varmvatten,  slÃ¥ av strömmen  och sedan koppla till slangar till värmepumpens utgÃ¥ende sida och till ingÃ¥ende sida och spola nÃ¥gra gÃ¥nger (fram och tillbaka)
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2018, 08:32:42 »
mät temp på hetgasröret, och se om det stämmer med 125 grader, annars byt givare.
Stämmer temperaturen är det  antingen kompressorn som  blir överhettad, coh dÃ¥ kan det bero pÃ¥ olika saker.
Dåligt med köldmedium, men tillräckligt för att inte lösa på lågtryck.
Defekt expansionsventil.
defekt kompressor.
18 år gammal pump har gjort sitt, även om det går att skaka liv idem. då bör du göra en helrenovering av kylkretsen.
sedan går det ett antal år till, om inget annat händer. Det blir dock så dyrt att du har betlaat nästan halva pumpen.
Det har hänt mycket sedan 2000, så du får en bättre pump med bättre cop bättre styrning och bättre vvtemp.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad GustafBF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skanör
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Energijägare
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2018, 14:36:24 »
Bokade en tekniker som kom och servade/lagade anläggningen . Det tog 45 minuter och kostade 2100 kronor.
Det har nu gått 5 veckor och pumpen fungerar perfekt. Hans råd var dock att byta till en ny VP i sommar. Kostnad cirka 85000 kronor.


Har nu en Mitsubishi Ecodan i nytt hus i Skanör byggt 1875.

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2018, 19:06:08 »
Och vad var felet på pumpen ??
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!