Har för mig i VP:s barndom att tillverkarna pratade om temp KB in var 7- 4 grader vid 35-45 VB Dom har reviderat sig ( det var glädjekalkyler ) för det är inte enligt naturlagarna .
För fanns direktförångning med is i hållen , gjorde inget enär det var R5 - R22. numera förbjudet .Angående avkylning i hålet , tänk så här , kallt ned 100m varmt upp 100m , det varma måste passera det kalla i början av hållet . Om VP är stor så kommer den kyla ned KB därav vådan att ha en förstor VP i förhållandet till hålets kyleffekt . Jag har många gånger sagt ,behövs 9kw borra för 12kw sätt in en 7,.5kw , den lilla orkar inte att kyla ned hållet på samma vis , men får en högre COP , har själv en VP 11kw , raka rör går on/of 3 hål a 100m =24w/m .Vid 8 tim drift ( vid nattaxa finns inte mer ) 1500L tank så ger den 9.75kw . -16 värmer huset och laddar . numera mot 750L i reserv ( eldar med ved )
Det som kan vara viktigt är , hur stort flöde behöver raddarna vid -20 , VP:s VBväxlare måste klara samma flöde , annars blir det kallt
Det här går att spåna om hur mycket som helst , men erfarenheter finns på forumet med dom som mixtrat och mekat själva . Alltid kommer det något gott som kan ätas och vinklas