Skrivet av: Lexus
« skrivet: 03 september 2015, 08:12:19 »Rumsgivaren är bara till för att finjustera rumstemperaturen.
Det är i första hand utegivaren som är "master" över rumstempen. Rumsgivaren är "slave" som påverkar framledningstempen något, om det trots rätt värmekurva ändå inte blir rätt rumstemp, som t.ex. vid solinstrålning eller kraftig kall blåst som inte utegivaren känner av.
Föreslår att du justerar meny 1.1.10 till 0, och därefter justerar värmekurvan till dess att du har rätt temperatur inomhus. När du känner att värmekurvan är rätt, så justerar du tillbaka värdet i 1.1.10 d.v.s. till 3.
Det är i första hand utegivaren som är "master" över rumstempen. Rumsgivaren är "slave" som påverkar framledningstempen något, om det trots rätt värmekurva ändå inte blir rätt rumstemp, som t.ex. vid solinstrålning eller kraftig kall blåst som inte utegivaren känner av.
Föreslår att du justerar meny 1.1.10 till 0, och därefter justerar värmekurvan till dess att du har rätt temperatur inomhus. När du känner att värmekurvan är rätt, så justerar du tillbaka värdet i 1.1.10 d.v.s. till 3.