hej
har en ivt c7 installerad 2002
nu verkar det som kompressorn lagt av,kontaktorn för komressorn drar,men kompressorn startar inte,när jag först såg det fanns där ett larm för utlöst moterskydd,återställde motorskyddet men komressorn startar ej,installera ny komressor kan det vara lönt,kostnad ungefär?
-
Sitter det en mjukstart i denna värmepump?
Kolla i så fall att det inte är den som är trasig?
Kan du mäta upp spänningen fram till kompressorn?
-
Om du har möjlighet att mäta, mät om du har spänning på alla faser på kontaktorn/mjukstarten om inte sök "baklänges" tills du hittar vart spänningen försvinner.
-
Hej igen
Spänning ut från kontaktor 400V, , ingen mjukstart, kompressorn drar ingen ström, trots kontaktorn drar, alla faser okk
-
OK, troligen kompressorn som gett upp, jag skulle titta på att byta ut hela värmepumpen.
-
Har precis fått en dyrbar reparation på halsen (C7 från 2002) pga åska och tyckte likadant (kanske borde byta pumpen) men IVT reparation ansåg att pumpen borde kunna gå åtminstone 20 år. Kanske längre.
Jag valde därför att utföra reparationen.
Jag tror dock att min pump numera går rätt "snällt" med en hetgastemperatur som aldrig överstiger 85 grader och den startar som mest 17 ggr/dygn.
Per L
-
Hej igen
Spänning ut från kontaktor 400V, , ingen mjukstart, kompressorn drar ingen ström, trots kontaktorn drar, alla faser okk
Märkligt fel, det borde vara avbrott i två lindningar för att detta skall hända. Jag skulle testa att resistansmäta kompressorns lindningar. Helst inte vid kontaktorn utan på kompressorn.
-
Per lu
Vad kostade din reparation, och vad bytte du ut på din vp
-
Styrboxen Rego600 (3529 kr), kpl display med kretskort och knappar (1836kr) samt arbete och moms. Totalt sura 8356 kr så nu måste pumpen gå läääänge till!
Per L
-
Tråkigt med sådana onödiga kostnader. Kan inte någon försäkring hjälpa till?
Är själv orolig för vad som hänt i mitt fritidshus, det har enligt Vattenfall inte förbrukats någon elektricitet sedan 1 augusti :o
Ska försöka hinna dit i helgen! Hoppas det inte blir några tråkiga överraskningar :-\
Edit:tagit bort direktciterin /lmf
-
Jodå, försäkringen kan hjälpa till! Så här räknar mitt försäkringsbolag:
- de två första åren görs inget åldersavdrag
- följande år görs 10% avdrag på ursprungskostnaden varje år
Min pump är installerad våren 2002. Fram till våren 2004 hade jag fått "full" (vad det nu innebär) ersättning. Sedan sjunker ersättningen med 10% per år. Således blir ersättningen 0% from våren 2014.
Fram till ung 2012 hade jag en speciell försäkring på pumpen som jag därefter inte tyckte var nödvändig att ha. På vilket sätt den hade kunnat hjälpa till vet jag inte. Och inte har jag heller (förstås) lust att ta reda på det.
Per L
-
Det blev en ny kompressor,avbrott i en lindning,14 papp inkl. moms och jobb
-
Tack för info, bra att veta. Det finns väl möjlighet för ROT-avdrag i ett sådant fall? Är 14000 efter i så fall ROT-avdrag?
Avbrott i lindning måste väl vara ett ovanligt fel?
-
Hej. Det låter som att det trots allt var lönt att byta kompressorn. Det vanliga är att IVTs återförsäljare dömer ut hela pumpen om något går sönder. De vill helt enkelt sälja och installera nytt. Var finns firman som installerade kompressorn? I Stockholmstrakten?
MVH
Johan
-
Det blev en ny kompressor,avbrott i en lindning,14 papp inkl. moms och jobb
Vilka bytte den, kan du rekommendera dem?