Författare Ämne: Funderar pÃ¥ bergvärme  (läst 4316 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Funderar på bergvärme
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2017, 15:21:36 »
Var bor du?
Jag har räknat med någonstans i höjd med Sundsvall...
OM jag gör en beräkning pÃ¥ ett hus  med 39000 kWh värme, 65% verkningsgrad, sÃ¥ blir det ett nettoenergibehov pÃ¥ drygt 25000 kWh/Ã¥r.
Med en 10 kW nibe (Har inget annat program att räkna med) så skulle den kräva 193 meter aktivt borrdjup.
Vid 75% verkningsgrad skulle den kräva 201 meter aktivt djup.
Borrning som ligger ovan berg, men under grundvattennivÃ¥ kan räknas som "värt" 1/3-del sÃ¥  mycket som borrning i berg.
Har du 30 meter ovan berg men i grundvatten så motsvarar det ca 10 meters aktivt borrdjup.

Det brukar vara väldigt svårt att veta exakt hur långt det är ned till berget, kan variera mycket på bara hundra meter grannar emellan, men det finns säkert slätter där det är ett homogent djup till berget också...

Jag skulle räkna varenda meter foderrör som sattes om jag vore du...
Personligen skulle jag absolut vara med under hela borrningen, räkna meter foderrör, och se till att den längd kollektor jag betalar för också kommer ned i hålet.
Speciellt om de tänkt borra 250 meter, inte alla som kommer så djupt...
Är du inte hemma finns risken att de sänker ned kollektorn ett ett hål som är grundare än du beställt, kapar bort överblivet material och gömmer det.
« Senast ändrad: 25 januari 2017, 15:25:25 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad zalmondorro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Funderar på bergvärme
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2017, 22:50:08 »
I utgångsoffertern är det medräknat ett borrhål på 230 meter
Det som nu är är att det är lÃ¥ngt ner till berget  TROR de ( runt omkring mig har det varit runt 30 m ner till berget)6 Meter foderrör ingÃ¥r,  sÃ¥ det tillkommer mer foder rör.
Och så måste jag installera ett element i källaren

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!