Hej,

Mitt hus är utrustat med ett VR 700 aggregat (för hus över 350m2 enligt katalog) trots att det bara är 154m2 stort, är detta bra eller dåligt?

Min rotormotor tycks ha skurit trots att aggregatet är mindre än ett år gammalt, kan detta ha med överdimensioneringen att göra?
-------------------------------------------------------------------------------------
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
Hej,

Mitt hus är utrustat med ett VR 700 aggregat (för hus över 350m2 enligt katalog) trots att det bara är 154m2 stort, är detta bra eller dåligt?

Min rotormotor tycks ha skurit trots att aggregatet är mindre än ett år gammalt, kan detta ha med överdimensioneringen att göra?

Nej, det har inte med saken att göra.
Larmar den på rotor? Har du kontrollerat att rotorn inte snurrar, om den snurrar men larmar ändå ska du kontrollera rotationssensorn och magneten. Om dessa ligger för långt ifrån varandra så känner inte reglercentralen av att rotorn snurrar och larmar därför.

Om den står stilla, är du säker på att det är motorn som skurit och inte remmen som gått av?

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad cyklotron

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Mera kärnkraft till folket!
Den larmar inte och remmen är hel, men motorns trissa kan man bara vrida ca 30 grader fram/tillbaka, man känner att motorn vill driva men det tar stopp efter en liten bit, så det är nog växellådan som har skurit.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
Är det växellåda? Brukar väl andra hastigheten med remskivorna..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
Konstigt att den inte larmar om den inte snurrar. Det verkar onekligen vara fel på motorn. Kan du mäta utsignalen från reglercedntralen till växlaren Finns det spänning där? Brukar vara 10v vid fullt varvtal.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad cyklotron

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Mera kärnkraft till folket!
Digital ut säger att den går, den är varm, brummar lite och driver några grader tills det tar stopp, så spänningen är det nog inget fel på. Borde vara ner-växlad för den går ju rätt sakta och med tanke på att 8W orkar driva den stora rotorn så krävs nog en växellåda..
-------------------------------------------------------------------------------------
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.

Utloggad cyklotron

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Mera kärnkraft till folket!
Finns det några andra nackdelar med den ordentliga över dimmensioneringen?
-------------------------------------------------------------------------------------
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
Har du inte en växlarstyrning? Den borde få en Analog insignal på 1-10V. Är det bara 1 volt där så kan den bete sig som din gör men å andra sidan borde du kunna handdra den.

Ja, du kan ligga på en dålig driftpunkt på fläktkurvan. Men det är marginellt. Kanske skiljer 5%på verkningsgraden.
Om man ser till luftflödena så kostar det mer att ventilera mer. Har du höga flöden kostar alltså anläggningen några kronor mer i drift.

Annars finns nog bara fördelar. Stor växlararea, låga hastigheter = låga interna tryckfall.

/Raptor

Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!