På forumet poänteras ofta att antalet kompressorstarter skall hållas lågt.
Om man inte kör med en ackumulator tror jag att det i ett radiatorstystem kan vara svårt att komma under 18 starter per dygn om yttertemperaturen är cirka 5-10 grader och om huset har radiatorsystem. I det intervallet drar huset kanske en blygsam medeleffekt - kanske 15 - 25 % av den effekt som pumpen skall leverara utan tillskott vid rejäl kyla. Gångtiden blir då rimligtvis kort - kanske 10- 15 minuter. Även tiden den tid som det tar för elementen att svalna efetr det att pumpen stannat blir kort och jag tror att det blir svårt att få bra komfort om man trissar upp cyltiden till mer än 40 - 50 minuter (Dessa cykeltider svarar mot 30 till 20 starter per dag)
Som redan påpekats i de första inläggen i denna tråd så tål scroll processorer mycket väl flera starter per timma.
Men hur är det med kolvprocessorer?Maneurop anger i sitt datablad för kolvkompresorn MTZ 32 att antalet starter får vara högst 12 per timme [http://doc.3c-e.com/danfoss/odsg/pdf/FRCC-UD-041103-111530.pdf]. Denna kompressor används i Varmiteks värmepumpar (storlek
Danfoss anser att antalet starter per timme kan få vara 5 i kylmaskinsapplikationer:
I kapitlet Drift i [http://www.kylma.se/upload/Instruktioner/Flik1/1.1700.40_Danfoss_helherm_kompr_aggr.pdf] kan man läsa följande:
För att säkerställa en säker drift och därmed en lång livslängd för kompressorn/aggregatet har Danfoss ställt upp ett antal riktlinjer och riktvärden vad gäller de temperaturer och de tryck kompressorn bör arbeta inom.
• Maximal lindningstemperatur:+125 ºC
• Maximal kondenseringstemperatur
Köldmedium | Kontinuerlig drift | Under korta tider av topplast |
R134a | 60 °C | 70 °C |
R404A/R507 | 48 °C | 58 °C |
• Maximal drifttid:80%av tiden (19 h på ett dygn)
• Antal starter
Kompressor utan startkondensator Max.5/timme
Kompressor med startkondensator och stabil drift Max.12/timme
Kompressor med PTC,stopptid Max.5 minuter