Hej!Får en Thermia Diplomat Inverter M installerad nästa vecka.Är lite fundersam på om 16A huvudsäkring räcker till.Hur har ni andra gjort?Har bastu som går på emellanåt, sen är vi nog som vilket annat hushåll som helst i förbrukning.Bor i södra Dalarna, så den kommer knappast gå på fullt allt för ofta.Ska värma drygt 200m2 + garaget lite.Mvh /
Hur värmer du huset idag?
Håller med Kocken, säkra upp till 20A och slipp ligga sömnlös.Det kan mycket väl fungera med 16A också, men ett modernt hem har så pass många olika apparater som kan dra uppemot 10A på en fas att det är svårt att klara sig med 16A huvudsäkringar.Vi brände för övrigt en 20A säkring igår, bastu, spabad, ugn och spis, samt kanske tvättmaskin gjorde att det gick över gränsen...16A är magert i ett modernt hus om ägarna inte är riktigt vakna hela tiden.20A kan också vara klent om man kör på utan att bry sig.
Hemma hos oss är överföringsavgiften lägre med 20 jämfört med 16A huvudsäkringar. Förbrukar man runt 30MWh per år eller mer så blir det faktiskt billigare med 20A.Så kolla upp överföringsavgiften också, inte bara den fasta avgiften.
Vi är ju lite olika, men jag skulle ALDRIG för några kronor avstå från "lyxen" med att ha huvudsäkringar som håller för mina behov UTAN att att behöva planera min kaffekokning så att den inte sammanfaller med frugans tvätt.Krisar det med ekonomin får jag väl avstå några flaskor "sprit" eller spara med bilbytet tills nästa år.
Åfan.. det visste jag inte! Men för de flesta med VP måste ju 16A vara billigare?(Mindre än 20000 kWh/år).Vet du hur många öre det skiljer i er region?
Per O, I Sverige har man normalt aldrig mer än 25 A i huvudsäkring. Och maxeffekten utan tillskott är ca 5kW vilket innebär knappt 8A.