Hög temperatur i bergvärmehålet
« skrivet: 20 juli 2018, 09:17:49 »
Hej!

Nyinflyttad i nybyggt hus. Värms med bergvärme och har även ett batteri för frikyla. Bergvärmepumpen och ack-tanken är från CTC.

Vi har inte fått igång vår frikyla överhuvudtaget och inväntar respons från hustillverkaren efter sommaren. Jag kan I princip inget själv. På displayen framgår dock, om jag tolkar bilden rätt, en väldigt hög temperatur in och ut ur bergvärmehålet 26 respektive 23 grader. Är det rimligt överhuvudtaget? Vad kan tänkas vara fel om något är fel?


Utloggad en.knapp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lycksele
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2018, 09:24:54 »
Temperaturen beror på att brinepumpen inte är aktiv. Kolla tempen när pumpen tillverkar varmvatten så får du ett annat värde.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2018, 09:31:59 »
du skall definiera system
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad mnzeii

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2018, 09:42:33 »
du skall definiera system
Om det du menar är att du vill veta vilka komponenter som ingår i systemet så är pumpen en Ecopart, ack-tanken en Ecozenith. Vi har en vattenmantlad kamin kopplad till tanken via en laddpump som inte körs nu under sommaren, ett kylbatteri samt ett värmebatteri kopplat till ventilationen.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2018, 09:50:27 »
På rören som går upp till kylbatteriet sitter det både shunt och cirkulationspump.

Leder kablarna från dessa till ventilationsaggregatet?

Kan du bifoga en bild på hela anläggningen?

Utloggad mnzeii

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2018, 10:10:59 »
På rören som går upp till kylbatteriet sitter det både shunt och cirkulationspump.

Leder kablarna från dessa till ventilationsaggregatet?

Kan du bifoga en bild på hela anläggningen?

Alltså, det är en ruggig röra :)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2018, 10:14:35 »
Vilket ventilationsaggregat har du?

Fabrikat och modell.

Utloggad mnzeii

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2018, 10:28:35 »
På rören som går upp till kylbatteriet sitter det både shunt och cirkulationspump.

Leder kablarna från dessa till ventilationsaggregatet?

Kan du bifoga en bild på hela anläggningen?

Översiktsbilder på anläggningen. På väggen till vänster är kamin-kopplingen. Till höger om den ack-tanken. Bergvärmepumpen står på golvet till höger om ack-tanken och vidare till höger om den står GTA-aggregatet. Kylbatteriet hänger högt upp till vänster

Jag har försökt illustrera rören som går till kylaggregatet I skissen. Sitter en PICO (cirkpump?) på röret som leder till aggregatet.

Utloggad mnzeii

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2018, 10:41:01 »
Vilket ventilationsaggregat har du?

Fabrikat och modell.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2018, 11:34:15 »
DÃ¥ har du bra grejer som klarar att styra kylan.

Du reglar kylan via aggregatets fjärrkontroll. Du ska få fram en snöflinga i displayen.

Jag ser ingen elkabel till cirkpumpen som matar kylbatteriet. Kolla om den hänger löst någonstans.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2018, 12:28:52 »
prova att handköra  brinepumpen   dÃ¥ bör du fÃ¥ flöde Jag har för mig att brinepumpen mÃ¥ste gÃ¥ alltid om du skall ha frikyla,  DÃ¥ sätter ud den i kontinuerlig drift i servicemenyn
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hög temperatur i bergvärmehålet
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2018, 12:57:58 »
Njae Eva....där har du fel. ???

Köldbärarpumpen har ingen uppgift så länge backventilen är hel och riktig. Dessutom kan den inte skicka flöde till kylbatteriet, när kylkretsens cirkpump står still.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!