Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 112357 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Löwet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #255 skrivet: 14 maj 2018, 08:54:13 »
Välkommen till forumet!


Har du kollat att utegivaren fungerar som den skall?


I systeminställningarna ska det finnas en inställning som heter "Värmestopp", kolla även vad den står på. Min är inställd på 17 grader.

(kör själv via Thermiq så har inte exakt koll på vart i menyerna inställningen finns)
Tack så mycket!
När jag går i menyn temperatur så står utetemp på mellan 20-30 plusgrader nu när det varit finväder så det verkar väl som att givaren visar rätt temp.
Värmestopp stod på 20 grader men jag drog ner den till 17 grader. Är det att den aldrig ska skicka ut nån värme till radiatorerna om det är mer än 17 grader ute eller vad innebär det? Det verkar hursomhelst inte göra nån märkbar skillnad, den drar ändå på för fullt trots 25 grader ute. :/

Inloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #256 skrivet: 14 maj 2018, 17:26:12 »
Använd funktionen Sök i forumet och sök på växelventil. Det finns åtskilliga konversationer med tips och anvisningar om hur man gör.

Inskränk gärna sökningen till tavlan märkesspecifikt/Thermia för att inte drunkna i sökresultat.
« Senast ändrad: 14 maj 2018, 17:33:32 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.

Utloggad Löwet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #257 skrivet: 14 maj 2018, 21:42:51 »
Använd funktionen Sök i forumet och sök på växelventil. Det finns åtskilliga konversationer med tips och anvisningar om hur man gör.

Inskränk gärna sökningen till tavlan märkesspecifikt/Thermia för att inte drunkna i sökresultat.
Nu har jag suttit 3h och sökt på forumet och google men inte lyckats hitta nånstans där det beskrivs var växelventilen sitter på G2an eller ens hur den ser ut. Jag har letat som en tok i pumpen men kan inte hitta någon bra kandidat. I skötselanvisningen står det att Växelventil/Shunt sitter högst upp till vänster så först trodde jag att det var den men det tycks vara HGW-shunten eftersom den börjar röra på sig när jag går i menyn för manuellt test och ändrar på HGW....

Nån som åtminstone har en bild på hur den här växelventilen ser ut?  :/

Inloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #258 skrivet: 14 maj 2018, 23:15:43 »
Jag hittade detta i installationsanvisningen för Diplomat. Det är den grejen du har hittat högst uppe till vänster på framsidan. Men den ska inte släppa ut hetvatten till radiatorerna i läge varmvatten.

12.6 HGW-teknik, Diplomat Optimum G2
HGW-tekniken är en ny och unik metod för varmvattenberedning som används i Diplomat Optimum G2. Samtidigt som vatten värms upp för att gå ut i husets värmesystem, går en liten del via en extra hetgasväxlare som värmer vattnet innan det går in i varmvattenberedaren.
Växelventilen som styr flödet mellan varmvatten och värmesystem byts ut mot en shunt (HGW-shunt).
Vid värmeproduktion säkerställer HGW-shunten ett visst flöde över hetgasväxlaren mot varmvattenberedaren. Flödet genom shunten regleras kontinuerligt av värmepumpens styrning genom att skicka öppnings- eller stängningspulser till shunten.

En inställning som skulle kunna orsaka problemet är HGW-SHUNT TID som default är 35 sekunder. Det är den tid som shuntmotorn får ström för att öppna eller stänga shunten helt. Shunten ska normalt hinna gå hela vägen på 30 sekunder. I läge varmvatten ska shunten vara helt öppen mot beredaren. Når den inte till det ändläget så går det ut hetvatten till raddarna.

Om du inte har installationsmanualen, skicka ett PM till mig med din epost så skickar jag över den (12 MB)
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.

Inloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #259 skrivet: 14 maj 2018, 23:36:59 »
Två norska G2-ägare har haft problemet. Att drivmotorn rör sig behöver inte betyda att ventilen förjer med hela vägen. Jag sökte i forumet på HGW

problemet er nå løst. Det var som jeg trodde en ventil som ikke lukket seg skikkelig slik at varmtvann fra varmtvannstanken lakk ut i radiatorkretsen. Nå går varmepumpa primært på varmeproduksjon m/HGW slik at varmtvannet stort sett holder 55-62 grader og varmeproduksjonen styres med varmekurven...

Har en G2 som har fungert fint fem år, men nå fått samme "problem". Har konstatert at shunt helt oppe til venstre (som reagerer på "HGW-shunt" instilling i manuell test) sitter fast. Men selv om jeg fikk løsnet den med tang og jenket den opp så den flytter seg sånn tålig ser problemet ut til å ikke forsvinne helt? Men det kan være at den er skadet og ikke lukker helt lenger uansett etter å ha satt fast.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.

Inloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #260 skrivet: 15 maj 2018, 00:20:43 »
Den stora och fundamentala skillnaden mellan en växelventil och en HGW-shunt är att växelventilen bara ska arbeta i endera ändläget, allt flöde åt endera hållet, medan shunten ställer sig i valfritt läge för att kontinuerligt styra fördelningen av flödet mellan raddar och beredare. Fysiskt sett är de ganska lika på utsidan.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.

Utloggad Löwet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #261 skrivet: 15 maj 2018, 17:52:10 »
Den stora och fundamentala skillnaden mellan en växelventil och en HGW-shunt är att växelventilen bara ska arbeta i endera ändläget, allt flöde åt endera hållet, medan shunten ställer sig i valfritt läge för att kontinuerligt styra fördelningen av flödet mellan raddar och beredare. Fysiskt sett är de ganska lika på utsidan.
Tack claesc för att du lägger tid på mig! Jag skruvade på ratten fram och tillbaka på shunten en massa gånger igår kväll samt körde igenom manuell test som sagt. Möjligt att den gick lite lättare att vrida på efter det men rätt trög är den allt. Efter det verkar den nu dock som att pumpen fungerar som den ska. Inatt och idag har elementen varit kalla och varmvattney varmt.  :)   Jag gissar att det blir till att byta shunten framöver?   Det ser ut som en sån här: https://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Tillbehoer-till-vaermesystem-Shunt-Blandningsventiler--Esbe-Staelldon-ESBE-230V-120S-6NM-480230.html?gclid=CjwKCAjwiurXBRAnEiwAk2GFZvZGz7mDdTMlcS3_7EncZIZdEv-6HqY2mmIWuTOW9fpJW5z167p7oxoC1oEQAvD_BwE#

Inloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #262 skrivet: 15 maj 2018, 21:25:13 »
Att motionera shunten känns som rätt sätt att få liv i den igen. Det kan funka länge, så var nöjd med din insats så länge. Men förr eller senare kan den behöva bytas, när motionen inte längre hjälper.

Se bara upp så att du byter rätt pryl. Det länken leder till är ställdonet, alltså shuntmotorn, och den är det knappast fel på.

Shunten säljs i två delar, dels själva ventilen, dels ställdonet. Det är helt säkert ventilen som trögar. På samma sida som länken pekar till finns också en shuntventil med handratt. Ratten ersätts med ställdonet. Men vilken shunt du ska ha kan jag inte med säkerhet klura ut utan att ha sett pumpen. Det finns ett antal varianter, både med invändig gänga och med klämringskoppling i olika dimensioner. Min diplomat 8 har 22 mm klämringskopplingar på växelventilen. Troligen finns det en typbeteckning på ventilens sida.

Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.

Kattmannen

  • Gäst
Kattmannen
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #263 skrivet: 03 oktober 2018, 18:27:11 »
Hej!
Tycker min pump beter sig konstigt, jag har rum 18, kurva 37 och utomhustemp på 5 grader nu men pumpen dundrar på typ fram 48(70) retur 47(55). Någon som har nå tips till en nybörjare/oinsatt?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 6201
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #264 skrivet: 03 oktober 2018, 19:29:33 »
Den gör varmvatten när det står 70 inom parentes.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Kattmannen

  • Gäst
Kattmannen
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #265 skrivet: 03 oktober 2018, 19:50:27 »
Den gör varmvatten när det står 70 inom parentes.

Är det alltså fullt normalt att elementen blir bärnnheta när det produceras varmvatten?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 6201
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #266 skrivet: 03 oktober 2018, 20:25:41 »
Nej, blir dom heta så har troligtvis växelventilen hängt sig. Sök lite på växelventil så hittar du lite information om hur det fungerar.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28969
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #267 skrivet: 04 oktober 2018, 07:04:37 »
"Brännhett" är allt över 50 grader, så det troliga är att det bara är fel på växelventilen, att det står (70) är ännu en indikation på det.
Din värmepump kan väl göra i vart fall över 60 grader varmt vatten, och det upplevs absolut som hett.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme