Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Panasonic
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Problem med CU-PE9CKE
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Problem med CU-PE9CKE (läst 12159 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
hsmapa
Expert på värmepump
Stad/land: söder om landsvägen
Antal inlägg: 288
Karma +0/-0
Kön:
Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
hsmapa
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #15 skrivet:
08 februari 2015, 20:26:56 »
Citera
Ok, jag hittade en annan manual som nog e bättre, du kan ju roa dig o läsa ikväll
Är lite kurvor på sidan 21 tror jag det var, och det ser ut o stämma med 29komh
«
Senast ändrad: 08 februari 2015, 20:36:25 av hsmapa
»
Loggat
janson65
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: björketorp
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
janson65
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #16 skrivet:
09 februari 2015, 13:12:52 »
Citera
Jo det stämmer "bang on" ohmtal/temp. Och pumpen går än, så länge har den inte gått sen höstas... Jag tackar för hjälpen.
Jens
Loggat
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325
janson65
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: björketorp
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
janson65
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #17 skrivet:
09 februari 2015, 18:26:28 »
Citera
Nu har den krånglat med H-23 en gång till så jag har kopplat in givarna direkt utan kontakt och kör nu vidare, jag har inte kunnat mäta mig till nått fel någon gång, hoppas nu inte det är själva processorn som blir döv på ingångspinne 32 eller 33... Jag börjar med att sätta ihop egna givare för att se om det är värt att köpa två original eller ej.
Jens
Loggat
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325
electroluxaren
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2438
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #18 skrivet:
09 februari 2015, 19:58:05 »
Citera
H23 är ju som du sett värmeväxlarens tempsensor, den som sitter klämd till höger.
enligt felsökningen skall man efter det man uteslutit fel på denna sensor titta på luftsensorn i ute-delen
luftsensorn är den som sitter högt upp på baksidan bakom en liten svart skyddskåpa.
den sitter ju lite utsatt och visar den fel på ute temp blir lite andra grejer fel oxå, på vissa typer och modeller kan man flytta den ur luftströmmen men det är ju inte säkert att det hjälper i ditt fall.
Om man läser manualen mellan raderna och detta händer under början värme driften, skulle en anledning vara att fyrvägsventilen inte omedelbart går tillbaka efter avfrostning och därmed kommer inte rören på innedelen bli varma utan kalla det skulle elektroniken kunna tolka som om givaren är fel.
om inte fyrvägaren omedelbart går tillbaka kan det bero på en trögning internt i ventilen eller att spolen inte släpper direkt.
om spolen inte släpper direkt kan det bero på att den diod som ligger parallellt över densamma är defekt och inte hjälper till med urladdningen. för enkelhetens skull sitter denna diod på utedelens kretskort väl synlig ovanifrån.
Loggat
janson65
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: björketorp
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
janson65
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #19 skrivet:
10 februari 2015, 23:08:18 »
Citera
Hej elektroluxaren, Jag har haft fel (F-11) på 4 vägsventilen förut som du förmodligen har läst... Detta H-23 kan bli när som helst, efter två dagar eller 3 minuter, Jag tror inte den hinner skriva H-23 så snabbt om 4 vägs ventilen krånglar. Sedan så tror jag den som programerat har tänkt typ ett "fönster" 0.6 volt till 4,7 volt (Gissar) är tempvärden som är mätbara men inte möjliga tex nästan 50 grader varmt inne eller minusgrader inne. Men för att verkligen veta så har jag beställt en 15 kohm och en 20 kohm ntc som jag sätter dit så länge. Den här dioden är väl en släckdiod som sitter bakvänd över spolen? den är i så fall till för att spara transistorn så den inte får farlig backspänning. Jag tror inte den påverkar själva spolen, men däremot så kan spännings transienter slå ut andra godtyckliga funktioner.
Jens
Loggat
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325
janson65
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: björketorp
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
janson65
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #20 skrivet:
11 februari 2015, 10:58:15 »
Citera
Hej, kanske lite svårt att förstå vad jag skrev, jag förstår det knappt själv...
Men, nya givare är beställda, jag vill nog börja där, sen har ju utegivaren en egen felcode H-27 tror jag det var.
Jag återkommer...
Jens
Loggat
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325
electroluxaren
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2438
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #21 skrivet:
11 februari 2015, 19:18:36 »
Citera
hej Jens
jo det är ju en släckdiod men det blir lite bieffekter...
H-23 skriver den snabbt som f-n
kopplingen till utegivaren är helt hänvisat till servicemanualen som en tänkbar orsak.
H-27 får du vid totalfel, lång utanför sensorns gränser tex kortis eller avbrott, men har den glidit några grader....
Loggat
janson65
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: björketorp
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
janson65
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #22 skrivet:
11 februari 2015, 19:26:50 »
Citera
Ok, jag kollar detta med dioden och utegivaren så den ligger där den ska. Och så skall jag läsa på manualen och se vad som står skrivet... Ingenting är ju omöjligt
Nu skall jag på skidweekend så kollen får bli på måndag.
Och, jag återkommer om hur det går.
Jens
Loggat
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325
janson65
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: björketorp
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
janson65
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #23 skrivet:
21 februari 2015, 19:27:13 »
Citera
Hej, nya givare från Elfa anlände i måndags, jag mont. dom och har kört sedan dess utan problem. Däremot vågar jag inte sätta ihop den helt och hållet än på en vecka eller så, den får stå i servicemode tills jag känner mig säker.... Troligtvis är det pipe temp som har gett upp, den blir utsatt för mer 50 graders skillnad varje timma...
Så nu återstår att se.
Jens
Loggat
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325
janson65
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: björketorp
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
janson65
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #24 skrivet:
04 oktober 2015, 09:01:08 »
Citera
Hej, nya tider och min gamla panasonic har nu funkat i mer än ett halvt år så jag ser det som att det var periodiskt avbrott i "pipesensor". Slutet gått.
Tack alla för hjälpen.
Loggat
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325
hsmapa
Expert på värmepump
Stad/land: söder om landsvägen
Antal inlägg: 288
Karma +0/-0
Kön:
Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
hsmapa
SV: Problem med CU-PE9CKE
«
Svar #25 skrivet:
04 oktober 2015, 10:30:08 »
Citera
Gött o höra:-)
Min Sanyo gick också resten av vintern och sen dess efter mitt sensorbyte, får se hur den klarar denna vintern nu
Tror inte de sensorerna jag köpte på elfa är så tåliga dock, men jag har reserv om avfrostningarna börjar balla ur igen
Man får hålla tummen o peppra mycket :-)
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Panasonic
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Problem med CU-PE9CKE
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 869
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
Totning
Josth
Daniel Kl
BiggerDigger
Professorn
Heat?
25fOCUS
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info