Hej!
Nu har jag de senaste dagarna försökt få klarhet i vilken nytta man kan ha av att ändra Laddpumpens läge från III, som verkar vara standardinställningen i de flesta fall.
Är det någon som kan förklara för- och nackdelarna med detta?
-
Diff temperaturen skall helst inte vara för hög men ej heller för låg
ERP kommer att ge dig ett upperligt svar på denna fråga då han kan dessa pumpar på sina fem fingrar
-
Hej!
Nu har jag de senaste dagarna försökt få klarhet i vilken nytta man kan ha av att ändra Laddpumpens läge från III, som verkar vara standardinställningen i de flesta fall.
Är det någon som kan förklara för- och nackdelarna med detta?
EcoAir 107 ska ha ett flöde på minst 1200 liter/tim eller 20 liter/minut. Har du för hög hastighet på laddpumpen, stör du skiktningen i tanken och får kanske inte upp temperaturen lika högt som om du har rätt hastighet. Har du för lågt flöde kan högtrycksskyddet lösa ut. Det gäller att ställa in pumpen så att temperaturerna på VP in resp ut stämmer något så när med värdena i slutet av handboken till värmepumpen.
//Ronnie
-
Tack för svaren!
Så man kan inte säga att man generellt ska ha så låg hastighet som möjligt och bara öka om högtrycksskyddet löser ut?
-
Hittade instruktionerna i manualen hur man ställer in detta.
Tack igen!