Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 juli 2019, 18:11:29 »Två 1215 en 1115 har jag baxat ner i pannrummet än så länge men räknar med runt 6 st när det är helt klart. Helst vill jag inte ha ett master slave system då jag vill att dom skall jobba helt oberoende av varandra då det blir mindre sårbart när en pump lägger av. Och enklare att bara lägga till eller byta ut en pump.
I så fall så bör du ha med var sin utegivare till varje värmepump.
Det finns en kalibreringsmeny (#15) för att få till det så de visar lika.
Då klarar du även att en utegivare får knas.