Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hjälp med inställning Nibe f1245
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hjälp med inställning Nibe f1245 (läst 2980 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
NilsL
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
NilsL
Hjälp med inställning Nibe f1245
«
skrivet:
10 november 2018, 11:28:33 »
Citera
Bakgrund: Köpt mina föräldrars hus, byggt 1985 i Umeå. Har efterinstallerad bergvärme till element och platta. Sänkte ner alla element och på pump under sommaren då huset stod tomt. Ha nu fått problem med att elementen inte värmer och att värmen är ojämn. Huset är inte jättevarmt fast att klimatjusteringen står på +5 nu, vilket inte har behövts innan. Prövat göra en del justeringar och sänkt cirkulationspumpen på golvvärmen till lägsta samt öppnat alla element fullt. Igår larmade systemet för hög kondensator ut temperatur (162) men det har försvunnit efter senaste justeringarna.
Inställningar just nu:
Värmekurva:
9
Gradminuter
aktuellt värde: -463
start kompressor: -100
start tillsats: -600
diff mellan tillsatssteg: 100
Autoläge:
Stopp av värme: 22c
Stop av tillsats 15c
Filtreringstid: 24h
Driftprioriteringar;
varmvatten:20
Värme: 20
Status:
varmvattenladdning 33c
varmvatten topp 44c
beräknad framledning: 49,8c
gradminuter: -479
utetemperatur: 4,4c
köldbärare in: 17,6c
köldbärare ut 11,3c
klimatsystem1
framledning: 32,4c
returledning 30,3c
beräknad framledning 49,8c
Vore fantastiskt med lite råd i justering utifrån detta men kan givetvis ta fram mer data om det behövs. Huvudproblemet är som sagt dålig värme på elementen, ojämnhet och att jag upplever justeringen av klimatet som onödigt hög.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9634
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Hjälp med inställning Nibe f1245
«
Svar #1 skrivet:
10 november 2018, 11:56:35 »
Citera
Är systemet luftat som det ska? Låter heltokigt med beräknad framledningstemperatur på 49,8 grader! Inställningarna för värmekurvan behöver justeras ner. Även stopp av värme och stopp av tillsats är för höga.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
NilsL
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
NilsL
SV: Hjälp med inställning Nibe f1245
«
Svar #2 skrivet:
10 november 2018, 12:18:47 »
Citera
Har luftar flera gånger men kan pröva igen. Någon rekommendation för kurva och tillsats? Sänkte kurva till 8, tillsats stopp 12 och värme till 21 nu.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9634
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Hjälp med inställning Nibe f1245
«
Svar #3 skrivet:
10 november 2018, 12:41:20 »
Citera
Ja lufta kan man behöva hålla på med flera gånger. Tänk på att cirkulationspumpen ska vara avstängd då. Värmekurva 8 med förskjuitning 0 kan vara bra att prova och utgår från. Stopp tillsats borde kunna vara +5 grader eller så. Stopp värme 21 grader kanske är relevant om huset står tomt om man vill ha full rumstemperatur. Annars kan stopp värme vara kanske 17 grader eftersom kyl, frys, matlagning, TV, boxar, datorer, personer etc. vanligtvis ger värme i huset.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
944_Driver
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
Karma +0/-0
Kön:
944_Driver
SV: Hjälp med inställning Nibe f1245
«
Svar #4 skrivet:
10 november 2018, 12:44:35 »
Citera
Stängde du alla termostater i somras kan de kärvat fast i stängt läge. Ta loss de och motionera upp den lilla piggen bakom.
Det förklarar dock inte allt. Det bör finnas fler problem. Tittar man på värdena just nu ser kompresson ut att stå stilla trots att den borde gå. Hög temperatur på kalla sidan och lågt värde på GM. Går den på ett lite elpatron? Typ att man satt en låg begränsning av elpatrons effekt?
// Magnus
Loggat
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Hjälp med inställning Nibe f1245
«
Svar #5 skrivet:
23 november 2018, 21:15:02 »
Citera
Du borde kunna sänka kurvan ett snäpp eller 2, 9 är högt, bor själv i ett hus från 78 som är dåligt isolerat, och ligger på kurva 5-1, men du kanske inte har tvåradiga element
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hjälp med inställning Nibe f1245
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 816
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
svenske kocken
HCrille
Josth
tardidan
Börje__
Rdx
lucky_one
RaveG
Tony B
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info