Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Stiebel Eltron => Ämnet startat av: Terry N skrivet 06 december 2009, 13:36:40

Titel: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: Terry N skrivet 06 december 2009, 13:36:40
Hej

Behöver lite input, har en värmepump - WPC 5 som larmar för undertryck i displayen och visar ca 28 grader, pumpen har gått över till tillsatsvärme, vad är fel i systemet?. Läser manualen och hittar inget om det. Tacksam för svar!

Mvh Terry
Titel: SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: tipo874 skrivet 06 december 2009, 14:38:57
Troligen dåligt flöde på kalla sidan.

Kolla och rengör ev filter, kolla att brinepumpen fungerar, kolla att du inte har luft i brinekretsen.

Testa att köra brinepumpen manuellt via Relätest-menyn.

Du kan behöva göra en reset via installtionsmenyn.
Titel: SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: Terry N skrivet 06 december 2009, 14:46:45

Tack för snabb input, jag ska kolla nedan punkter, jag återkommer med feedback.

tack, Terry
Titel: SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: Terry N skrivet 06 december 2009, 17:27:34

Hittar inte filtren tyvärr, (har letat ett bra tag...jag måste vara trött....)skissen i manualen stämmer inte överens med wpc5, måste vara en större pump eller wpc cool den visar.

Gick in under menyn och relätest,och brinepump. Ställde brinepumpläget på on. Hörde inte så mkt, går den tyst eller hör man tydligt när den går? Gjorde även en reset på pumpen, då försvann texten undertryck och gick över i nöddrift.

(det är tillräckligt med brine i behållaren) om nu detta har betydelse.
Titel: SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: tipo874 skrivet 06 december 2009, 19:13:28
Det verkar som de som installerar Stiebelpumpar inte alltid installerar filter på kalla sidan. Hos mig installerades inga filter.  >:(

Nu har ju jag en kraftigare pump, och brinepumpen sitter externt, vilket gör det enkelt att kolla om den funkar. I en WPC verkar den sitta inbyggd och till vänster om kompressorn. Om du kan öppna den upptill, och hittar brinepumpen skulle du kunna testa att skruva ur den stora skruven i mitten framtill och se om axeln innanför snurrar när man kör den. Det kan läcka ut lite brine när du skruvar ut skruven. Om du kommer in så bör du enkelt kunna känna på pumpen med handen och känna om den arbetar eller står stilla.
Titel: SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: Terry N skrivet 06 december 2009, 22:19:43

Först tack tipo874, utan dig hade jag varit helt lost...men nu börjar jag förstå lite hur det hänger ihop.

Brinepumpen fungerar(jag väntade en liten stund längre nu) jag kände på den och den snurrar...Det kommer brinevätska? i synglaset, har även resetat pumpen igen. Men det går tillbaka till nöddrift. Testade även att köra den på ''omedelbar start'' enligt manualen. (Tydligen kan
man använda den funktionen vid första driftsättning)  Då gick kompressorn igång, och pumpen lät som den brukar. Dock när man stänger luckan så går den tillbaka till nöddrift. :(  
Såg ditt andra inlägg, har även jag bytt hetgasvakten, då den varnade för hetgas max, det  var för ca för ett år sedan, det börjar bli lite mkt grejer på en pump som bara är 3,5 år gammal.
Titel: SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 december 2009, 08:15:36
Tråkigt med problem.

Du behöver få dit nån som kan analysera och fixa ditt problem.
Titel: SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: Terry N skrivet 08 december 2009, 13:40:09
Hej igen

Har ngn en bra rekommendation på en firma som KAN Stiebel pumpar i stockholmsområdet? Tack för input igen.
Titel: SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: tipo874 skrivet 08 december 2009, 14:19:34
Har tyvärr ingen koll, men här är listan på ÅF:ar i området:

http://www.stiebel-eltron.se/fornybar-energi/kontakt/sok-aterforsaljare/region-ost-norr/
Titel: SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: Terry N skrivet 08 december 2009, 15:25:01

Tack igen, (känner till sidan), har haft kontakt med ngn där tidigare, men fått lite tveksamt förtroende tyvärr. Var lite intr, ifall du hade ngn bra kontakt som du fått bra förtroende för när det gäller märket.

Mvh Terry
Titel: SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
Skrivet av: tipo874 skrivet 08 december 2009, 18:09:07
Min installatör gick i putten strax efter att han installerat hos oss, så vi fick ett meddelande om att servicen tagits över av ett annat företag här i Uppsala.   :-X

Märkligt att de inte klarade sig, så mycket jobb som de verkade ha. Fast senare hörde jag att den gamla välkända firma som grannen anlitat för att installera en IVT också hade gått i putten.  Sc:,h

Kontakta Stiebel för rekommendationer.