Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« skrivet: 03 februari 2011, 08:34:21 »
Hej,

Har en ctc eco air 105 som jag undrar om jag läser av rätt. Vill få fram års kwh för värme och vatten.
Total drifttid = 21206h
Elvärme 6943kwh
Kompressor 3557h

Såhär trodde jag att man skulle räkna då 3557 x 1,7 = 6047 kwh + 6943kwh = 12990kwh
21206h/24h = 884 dygn / 365 = 2,42 år

12990kwh / 2,42år = 5368kwh / år

Detta kan väl ändå inte stämma? Med tanke på att vi betalar elbolaget för 21000kwh / år. Jag måste räkna fel någonstans?
CTC EcoEl med EcoAir 105, Nybyggd 1½-plansvilla i Skaraborg. Endast bottenplanet 97m2 värms av pumpen. Övervåningen av el och ftx.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 09:08:02 »
Ja, har du haft pumpen i 2,42 år så stämmer det väl.

Har kompressorn bara gått 3557 timmar på denna tid? Det låter lite, har du fått styrchipet bytt under tiden så nollställs alla mätare.

Betalar du för beräknad eller verklig förbrukning till din elleverantör?
Mycket hushållsel?
Elgolvvärme någonstans?
Kolla också att att reservtermostaten inte står för högt på EcoEl, då går nedre elpatronen utan att ecoel registerar någon förbrukning, det kanske också kan förklara det låga antalet driftstimmar.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad tokan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 09:27:42 »
Stort tack för snabbbt svar. Som skapade lite frågor såklart.
Han som installerade pumpen satt med instruktionboken framför sig och gnuggade sig i huvudet länge och för ca 1 år sedan upptäckte vi att, tack vare detta forumet, att inställningarna var satta helt uppåt väggarna. Men vi fick hjälp av ctc (och er) att ändra dom och har märkt stor skillnad men tyvärr inte följt upp det ordentligt med siffror. Men ingenting är bytt eller nollställt sedan den installerades.
Vi betalar för verklig förbrukning. Var ute och dubbelkollade den nu. Ganska lätt då den stod på noll nästan när vi flyttade in.
På andra våning har vi el element enbart på ca de ca 60m2. Men dom är knappt aldrig på alls.
Hur kollar jag reservtermostaten? När skulle den gå in? Och varför?
CTC EcoEl med EcoAir 105, Nybyggd 1½-plansvilla i Skaraborg. Endast bottenplanet 97m2 värms av pumpen. Övervåningen av el och ftx.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 10:12:07 »
Reservtermostaten ska egentligen bara triggas om styrsystemet havererar för att förhindra att vattnet fryser. Det gör den genom att starta nedre elpatronen och värma vattnet till den temperatur som satts med det manuella vredet. Vredet sitter bakom panelen pÃ¥ EcoEl, kolla i manualen.  Sätter man temperaturen för högt värmer den nedre pannan i onödan och det registrerar inte heller nÃ¥gon Ã¥tgÃ¥ng av el. 

Kan du skriva ner dina värden från displayen i EcoEl, jag tycker du har så lite kompressortimmar och mycket elspets.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad tokan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2011, 10:32:24 »
Tar tacksamt emot all hjälp jag kan fÃ¥ dÃ¥ man faktiskt kan kalla mig dumhuvud när det kommer till sÃ¥dant här.  :)
Kollade reservtermostaten nu och den är helt avstängd så den kan inte vara problemet i alla fall.
Vet inte riktigt vilken info du behöver se så här kommer typ allt.

Historik
Tot drifttid 21208h
Elvärme kwh 6943
Högsta framl. 50
Drifttid kompressor 3557
drifttid 24 3h 52min
Starter / 24 h 8st

Aktuell
Ute temp 5
Panna grader 45 (42)
Framl. temp. 29 (28)
Panna nedre 45 (40)
Hetgas  9
Kompressor från
Fläkt från
Laddpump från
VP in/ut temp 15/25
ute VP 3
Radiatorpump till
Effekt KW 0.0 + 0

Avancerat
Elpanna grader 42
Elpanna max KW 6.0
Elpanna nedre grader 50
Elpanna nedre KW 6
Mini utetemp -10

Har jag missat något?
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 10:51:16 av tokan »
CTC EcoEl med EcoAir 105, Nybyggd 1½-plansvilla i Skaraborg. Endast bottenplanet 97m2 värms av pumpen. Övervåningen av el och ftx.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2011, 10:51:15 »
Nu vet jag inte hur ofta du hade kallare än -10 men du kan sätta MIN-temp till -15 med tanke på din låga framledningstemp.
Resten av värdena ser bra ut. Bara 4 timmars driftid vid +3 grader är bra. Din pump kanske inte har gÃ¥tt mer än de 3557 timmar som du skrivit ner ialla fall.  Sc:,h

Har du nån annan värmekälla i huset som går på el förutom elementen på övervåningen? Någonting drar ju helt klar en hel del ström.

garage?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad tokan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2011, 11:11:26 »
Gjorde ett tillägg i testen svaret ovan men jag tror du hade svarat innan det. Kollade i alla fall reservtermostaten och den är avstängd.
Ja det är ju detta vi inte blir kloka på. Vi har ett garage men det är ännu ingen uppvärmning i det.
Det kanske helt enkelt är ett extremfall av många bäckar små. Visst är vi energislösare. Tänker aldrig direkt på vad vi har på och inte. Och med två småbarn går ju tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin varje dag. Tvn en 50 tums plasma står på jämt när vi är hemma. Oftast två datorer igång m.m.
Jag köpte en elmätare för ett tag så och på de grejer jag testade var det väl inget som larmade direkt. Största elslukaren som jag upptäckte där var FTXen som drar ca 2000kwh per år.
Skönt att det inte verkar vara fel på uppvärmningen i alla fall.
Tack för tipset om Mini temp. skall prova det. Inte ofta vi har under -10 direkt.
CTC EcoEl med EcoAir 105, Nybyggd 1½-plansvilla i Skaraborg. Endast bottenplanet 97m2 värms av pumpen. Övervåningen av el och ftx.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2011, 11:13:44 »
Den totala drifttiden stämmer ju med 2,42 år, så din uträkning av förbrukningen på panna och pump verkar vara riktig.
Sedan har du ju en hel del annat som också drar ström. Du får följa upp pump och panna samt kolla elmätaren varje vecka eller månad och se vad detta ger. Då får du i varje fall hur mycket utanför pump och panna som tar ström.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad loopm1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2011, 21:17:42 »
Hej
Jag bara undrar varför man gångar kompressor tiden med just 1,7

Mvh Andreas

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2011, 21:24:52 »
Därför att en hyfsad gissnig på vad kompressorn drar är 1,7 kW.
Enligt manualen drar kompresson (EcoAir 105) vid 50º vattentemp och temperaturen ute -10º / 0º / +8º  ---- 1,5kW / 1,7kW / 1,9kW.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad tokan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #10 skrivet: 10 september 2022, 12:03:36 »
Hej,
Uppdaterar min egna mycket gamla tråd då jag fortfarande efter 14 år i huset inte får ihop siffrorna för vår förbrukning...
Drog nya siffror idag som jag räknade på då.

Total drifttid = 122860h
Elvärme 20886kwh
Kompressor 16896h

16896 x 1,7 = 28723 kwh + 20886kwh = 49609kwh
122860h/24h = 5119 dygn / 365 = 14,02 år


49609kwh / 14,02 år = 3539 kwh / år

Men de här siffrorna är ju helt upp åt väggarna. Finns väl ingen som helst möjlighet att vår värme och varmvatten inte har dragit mer än så? Vår totala årliga förbrukning ligger numera på ca 24000kwh per år. Kollade även reservtermostaten nu som nämndes tidigare och den står på off. Minns inte om jag kollade det då.
« Senast ändrad: 10 september 2022, 12:45:22 av tokan »
CTC EcoEl med EcoAir 105, Nybyggd 1½-plansvilla i Skaraborg. Endast bottenplanet 97m2 värms av pumpen. Övervåningen av el och ftx.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #11 skrivet: 10 september 2022, 16:53:21 »
I din signatur och tidigare i tråden nämns att övervåningen har elelement på 60m2 och att du dessutom har FTX (också med elelement kanske?). Dom borde du mäta förbrukningen på.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad tokan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #12 skrivet: 10 september 2022, 19:19:00 »
Tack för svar. FTXen är uppmätt tidigare. ca 2000kwh per år. Vet att vi även mätte elementen då men kommer inte ihåg några siffror. Använder egentligen bara ett av dom. Vi mätte många sakers förbrukning då men lyckades aldrig hitta något så vi antog väl bara att det var många bäckar små.
Men nu när jag tittade och räknade idag så känns det som att det är just värmepumpen som det är något tokigt med. Att vi som en familj med två tonårsbarn skulle förbruka under 4000kwh på värme och varmvatten känns i min värld helt orimligt.
CTC EcoEl med EcoAir 105, Nybyggd 1½-plansvilla i Skaraborg. Endast bottenplanet 97m2 värms av pumpen. Övervåningen av el och ftx.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #13 skrivet: 10 september 2022, 20:51:48 »
GÃ¥r kompressorn sÃ¥ lite som 1200 timmar per Ã¥r betyder det att pumpen är kraftigt dimensionerad i förhÃ¥llande till värmebehovet. I sÃ¥ fall ska behovet att elpatrondrift vara snudd pÃ¥ obefintligt. DÃ¥ ska det inte bli sÃ¥ mÃ¥nga kWh elpatron som det är i det här fallet. 

Räknar man med att pumpen ger 5 kW producerar värmepumpen 6000 kWh värme per år. Det tillkommer 20886/14 = ca 1500 kWh värme från elpatronen vilket ger totala värmeproduktionen är 7500 kWh.

Man räknar med att beredning  av varmvatten för en normalfamilj kräver 5000 kWh per Ã¥r. Med tonÃ¥ringar blir det nog lätt mer.

Är totala elförbrukningen 24000 kWh/år och pump + elpatron drar 3500 kWh/år betyder det att hushållsel + värme till övervåning är ca 20500 kWh/år. Det verkar mycket.

Totalt tillförs huset 20500 + 7500 = 28000 kWh för värme och varmvatten. Det är orimligt mycket för ett relativt nytt hus.

Vad har ni haft för elförbrukning under sommarmånaderna när huset inte behöver värmas? Då är det bara hushållsel och el till varmvatten.
 
Jag kan inte CTC men är det inte de pumparna där fel inställning av varmvattentemperaturen kan ge onödigt mycket elpatrondrift?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Jag måste räkna fel? (Årsförbrukning)
« Svar #14 skrivet: 10 september 2022, 22:14:10 »
Går utedelen hela vintern? De ska stänga ner verksamheten lite onödigt tidigt, men ner till -10 bör de gå i alla fall. Ska finnas en inställning i menyn.

Sen går det inte räkna kompressoreffekt som 1,7. Effekten minskar när det är kallt ute och ökar när det är varmt ute. Även framledningstemperaturen påverkar hur mycket kompressorn drar.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!