0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Inga idéer? mvh sutarn
Hade tidigare problem med igenisning av luftvärmepumpen tills jag lät en tekniker flytta på termostaten! Nu fungerar pumpen som den aldrig gjort tidigare, avisar och ger verkligen värme inomhus! Jag är så nöjd!
Hej.Hade samma problem med dålig verkningsgrad vid lägre utetemperatur. Kollade förångaren som i nederdelen var isig. _/- Tog en svart byggstrålkastare på 500W (svart fyrkantig) hängde den i skyddsgallret med 2 hemgjorda krokar där is uppstått. Om man kör lampan med LVP påslagen tog det längre tid att av isa än om man slog av LVP o lät lampan av isa. Använde ca 20-30 minuter på varje is-fläck kunde då lätt plocka bort eventuella isbitar. Flyttade lampan till all is var borta. Satte en spade mot baksidan på lampan så den låg tätt mot baksidans skyddsgaller.Om lampan har ett skyddsgaller framför glaset tag bort gallret. Böj inte förångarens flänsar, i såfall tag en liten skruvmejsel o räta upp flänsarna försiktigt genom att dra mejseln lägns flänsen. Fungerade bra efter den enkla operationen. Lampan 500 W LFP max 1600 W det klarar en 10 A säkring.