Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Fredrik Boepp skrivet 29 januari 2024, 20:05:28

Titel: Cirkulation
Skrivet av: Fredrik Boepp skrivet 29 januari 2024, 20:05:28
Nytt hus, ny bergvärmepump.

Har problem med värmen i vissa slingor.
Enligt uträkningen för golvvärmesystemet så ska alla 15 slingor ha ett flöde på 1291L/H.
Cirkulationspumpen visar ett flöde på 0,2m3/H.

Har försökt att justera flödesmätarna men det händer inte så mycket, vissa slingor visar strax över noll ciskulation,
Är även i dessa rum vi har problem med värmen.
Temperaturskillnaden mellan utgående och ingående slingor är stor, bra mycket mer än de 5grader som rekommenderas.

Vad tror ni är problemet?
Titel: SV: Cirkulation
Skrivet av: Josth skrivet 29 januari 2024, 21:35:54
Alltså bara en cirkulationspump vid värmepumpen och ingen shunt med cirkulationspump på golvvärmefördelaren? Prova att öka inställningen på cirkulationspumpen. Kan också vara så att slingorna behöver spolas för att få bort smutspartiklar och luftfickor om det inte gjorts ordentligt vid bygget.
Titel: SV: Cirkulation
Skrivet av: Carl N skrivet 30 januari 2024, 09:42:20
Luft i fördelaren?
Sitter där nån bypass?