Pumpen är en Guangzhou Jinlun "Meeting" MD30D.
Vatten expanderar mellan +4C till +110C med knappt 5%. Räknar vi 800L x 0,05 = 40L. Då räcker 50L med god marginal förutsatt att man ställt in förtrycket rätt.
I övrigt, varifrån får du 2m höjdskillnad?
Om membranet får jobba för mycket riskerar man att det går sönder, och när det gått sönder finns naturligtvis risken att stumfylla systemet och finns det ingen expansionsvolym så expanderar det någon annan stans och kan orsaka sprickor tex. på ett rör (i detta läge kan man bara hoppas att det inte är i trossbotten eller i en vägg)
Rören kan väl inte spricka vid de 1,5-2,5 bar som säkerhetsventilen öppnar vid?
Det spelar väl ingen roll vad jag skriver för du har bestämt dig att ett 50liters kärl räcker.
Som jag skrev i tidigare post så kan man INTE utnyttja hela kärlet för expanderande vattenMan kanske inte ens kan använda 40% av volymen innan man skadar membranet och då får man byta kärl (men det skiter du i för du betalar inte vare sig för trasigt kärl eller andra skador)
Varför säger du att systemet endast kommer att jobba med 55 grader?
jag skall ge dig ytterligare ett problem som kan uppkomma om man har för litet tryckexpansionskärl (vilket en del vedeldare råkat ut för) och det är att man inte kan utnyttja acktanken som tänkt utan kanske bara kan få upp temperaturen till max 60 grader i tanken eftersom när man försöker ladda en högre temperatur så öppnar säkerhetsventilen för att trycket blir för högt.
Det är lätta att strunta i säkerhet när man inte själv drabbas och behöver stå för konsekvenserna.
Här får du en länk så kanske du själv kan räkna ut storlekenhttps://flamcogroup.com/files/calculationtools/ins-se-flexcon-calculation.pdf