Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: josi skrivet 25 oktober 2009, 11:25:28

Titel: Knackningar i rören
Skrivet av: josi skrivet 25 oktober 2009, 11:25:28
Hej!
Vi installerade en F1135 i våras. Vi fick med en gång väldigt mycket knackningar i rören. 10-15 på raken i rummet där vi sover. Köpte till en spiktank och det blev tyst. Men nu har det börjat igen. Det knackar till några gånger emellan åt och är störande på nätterna. När jag var i källaren när den startade upp häromdagen dunkade det till rejält någonstans. Vad kan det vara? Finns det något att göra för att få bort det?



Titel: SV: Knackningar i rören
Skrivet av: ptja skrivet 26 oktober 2009, 10:53:16
Hej!
Vi installerade en F1135 i våras. Vi fick med en gång väldigt mycket knackningar i rören. 10-15 på raken i rummet där vi sover. Köpte till en spiktank och det blev tyst. Men nu har det börjat igen. Det knackar till några gånger emellan åt och är störande på nätterna. När jag var i källaren när den startade upp häromdagen dunkade det till rejält någonstans. Vad kan det vara? Finns det något att göra för att få bort det?





Högt tryck på vattenflödet?
Titel: SV: Knackningar i rören
Skrivet av: josi skrivet 01 november 2009, 08:33:32
Expansionskärlets tryck står på 1 bar. Det är väl rätt? Hittar inget annat att läsa av!
Jag har letat runt här på forumet om liknande besvär. På ett ställe står det om flexslangar. Ska de sitta på något särskilt ställe? I 90 graders böjar? Det finns inga flexslangar till eller från spiktanken. Kan det ha någon påverkan?
Titel: SV: Knackningar i rören
Skrivet av: JimGus skrivet 01 november 2009, 09:15:49
Expansionskärlets tryck står på 1 bar. Det är väl rätt? Hittar inget annat att läsa av!
Jag har letat runt här på forumet om liknande besvär. På ett ställe står det om flexslangar. Ska de sitta på något särskilt ställe? I 90 graders böjar? Det finns inga flexslangar till eller från spiktanken. Kan det ha någon påverkan?

Flexslang ska vara installerad antingen mellan vp & knäpptank eller mellan knäpptank & stigare. Även mellan returen & Vp:n.
Hur är din knäpptank inkopplad?

SP
Titel: SV: Knackningar i rören
Skrivet av: josi skrivet 01 november 2009, 11:55:38
Det finns tre flexslangar. En sitter till vattentanken, det röret som går in långt ner på den. En sitter i rör upp som det står ett R på (går till elementen). Den tredje går till spiktanken, röret som sitter uppe på den tanken. Hur förklara när jag inte vet vad som är vad?  :-\
Josi
Titel: SV: Knackningar i rören
Skrivet av: Elmer skrivet 01 november 2009, 16:58:25
Hur förklara när jag inte vet vad som är vad?  :-\
Josi

Har du möjlighet att lägga upp en bild?
Titel: SV: Knackningar i rören
Skrivet av: JimGus skrivet 01 november 2009, 20:24:33
Hur förklara när jag inte vet vad som är vad?  :-\
Josi

Ta en bild som Elmer säger eller plocka fram manualen. Där står vilka anslutingar som går till vad.
Vad är det för fabrikat på "spiktanken"?

SP

Edit: stavknas
Titel: SV: Knackningar i rören
Skrivet av: josi skrivet 02 november 2009, 13:39:51
Jag ska försöka ta en bild senare. Kameran finns inte hemma för tillfället.
Spiktanken är Nibe UKV 100.
Tack för hjälp!/ Josi
Titel: SV: Knackningar i rören
Skrivet av: Ulfons skrivet 07 november 2009, 13:50:36
Om det kommer en smäll i bland, kan det vara från ventilen som växlar om mellan värme och varmvattenproduktion du hör.Jag har det ljudet i min pump, det smäller till i rörsystemet när den växlar om. ta dig tid och sätt dig vid pumpen när du vet att det gått åt mycket vv, och vänta in att den växlar över till elementvärme då kan du höra lätt om det är dem. Min låter som om någon skulle knacka till med en hammare i röret.


     //Ulfons//