Författare Ämne: IVT HT 9 Plus, Høy kompressortemperatur/Pressostat Lav  (läst 1337 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Kjell Bentzen

  • Gäst
Kjell Bentzen
IVT HT 9 Plus, Høy kompressortemperatur/Pressostat Lav
« skrivet: 10 februari 2020, 20:43:45 »
Hei,
Jeg har et halvt år hatt problem med min varmepumpe som er 10 år. Min servicemann har byttet rør, motorer, rengjort filter osv. Det er ikke byttet ekspansjonsventil.
Varmepumpen går nå ca 1 døgn som normalt, men så begynner kompressortemperaturen å stige før den når Returtemperatur GT1. Etter en tid tripper kompressoren på 120 grader.
Dersom jeg bare kjører med elektriske element noen dager og deretter starter på nytt med kompressordrift, så går den som den skal i ca ett døgn. Deretter begynner kompressortemperaturen å stige på nytt.
GT8, GT9, GT10, GT11 har normale verdier, også differensen mellom GT8-GT9 og GT10-GT11.
Er det feil på kompressoren? Er det en lekkasje? Nå ser det ut som jeg må bytte hele varmepumpen!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT HT 9 Plus, Høy kompressortemperatur/Pressostat Lav
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2020, 09:45:20 »
Jag tror det sitter ett synglas bredvid kompressron i denna modell, kolla vid uppstart hur lång tid det tar för bubblorna att försvinna?
Men på din beskrivning låter det som att expansionsventilen inte funkar som den ska.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Hög t-rörstemp (hetgas) tyder på gasbrist, trasig expansionsventil eller trasig kompressor. Om det vore fel på expansionsventilen borde det inte resultera i Pressostat Lav, inte utan att kompressorn får in en massa vätska istället för gas och det brukar höras ganska väl. Mät strömmen till kompressorn. Är den förhållandevis låg så är det stor chans att det är gasbrist. Vad det ska vara på olika kompressorer brukar supporten för IVT ha koll på.

Annars går det att se om man kopplar upp manometerställ och mäter överhettning / underkylning.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: IVT HT 9 Plus, Høy kompressortemperatur/Pressostat Lav
« Svar #3 skrivet: 01 april 2020, 21:51:59 »
expventilen, kan ju strypa för mycket, då får du hög hetgas och lp larm, men då bör den gå ett tag, det kommer inte på en gång

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!