Det är du som skrivit att de kör full effekt på KB-pumpen.Jag har inte sett någon rapport om det, men förutsätter att deras beslut grundar sig på att de får högre COP med högt flöde på KB-pumpen.
Tack för era svar.Jag var nog otydlig när jag ställde frågan. Jag menar precis som du ace säger att man borde justera in slingornas returtemp, men om KB-pumpen ändrar varvtal(flöde) så förändras ju även flödesfördelningen mellan hålen och därmed också förhållandet i returtemperaturen??
Ja du brukar ju förutsätta saker hej vilt.Du har fel som vanligt. I fortsättningen kan du säga att Daikin säger.....
Ja dem styr på DT om man vill. Dock är det desktiverat på KB CP från fabrik . Vem vill ha lägre evap
TheDog, jag anser att du bör koppla som nibe har tänkt, enligt http://www.nibe.se/nibedocuments/15268/M10789-4.pdf.Det innebär att interna CP:n kommer att gå även när kompressorn står stilla. CP:n går dock så sakta att det inte spelar någon större roll på elräkningen. Interna fl-givaren används.Varför enligt nibe? För att det är dom som har gjort styrningen, och har då förutsatt att det är kopplat så.Rätt eller fel låter jag vara osagt, men då vet du att det funkar!Fläktkonvektorer har jag ingen erfarenhet av, men att värma returen tycker jag inte om. Kortslutning.Golvvärme, egen shunt och tryckstyrd cp. Det är annan framledningstemp, annat delta t och flöde än radiatorerna.
Smurfen, BT25 efter tanken sätter gm-räknaren ur spel, som vi har sett i en annan tråd. Man får den att fungera genom att ändra i regulatorn. Däremot kan jag gå med på att ha den mitt på tanken, t ex i fallet med tank och pool. Interna cp:n i min pump har min-effekt på 4 Watt...Å andra sidan, just i detta fallet, så är det en ganska liten tank, 100 liter. En lite större bypass med andra ord. Tar väl typ 10 minuter så är den kall. Fungerar säkert att köra med BT25 efter tanken.