Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Temp diff över vv krets  (läst 7321 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
Temp diff över vv krets
« skrivet: 11 februari 2007, 19:45:09 »
Kör cirkulationspumpen på läge 2 och har ett delta T på 6,5 ºC vid värmeproduktion.
Jag har ett en rörs system så för att få bra värme på elementen så passar läge 2 bäst.

Men vid vv laddning sÃ¥ har jag endast ett delta T pÃ¥ 3,2 ºC vid läge  2.
Provade att ställa pumpen på läge 1 och då blev det 4,6 ºC.

Har läst här att min 5 ºC diff över kondensorn för att få bra effekt.

Har ni gjort nÃ¥got Ã¥t era värmepumpar ?  Och hur funkar det för er ?

Läste om nån strypventil. Har ni monterat en sådan?

Hittade en bild som Janne El-energi har sänt in.
Har ni provat dessa strypbrickor ?  Och vilken storlek ?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 20:16:35 »
jag har alltid förespråkat att man ska ha strypning i någon form fö att uppnå ca 8 grader delta-t vid vv-laddning. Men jag har inte provat själv.
själv har jag ju extärn beredare o har då en ventil jag kan strypa flödet med. jag kör med 10 graders delta-t vilket funkar bra.

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 21:14:04 »
Lite konstigt att det inte finns strypmöjlighet för vv produktionen. Riktigt trångt att montera in en ventil också.
En gissning blir då att man från fabrik inte tycker att det är så viktigt!?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 21:24:44 »
Var tror ni om strypbricka som på den bifogade bilden.
GÃ¥r det att köpa en sÃ¥dan strypbricka?   Eller blir det en egen-tillverkning?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 21:48:20 »
Klart intressant, kanske Nibe vet vilken det ska va
eller J energi!

Om du testar så tala om det på Thermia ser det ungefär lika ut, så det skulle funka även där...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2007, 09:00:39 »
På mitt system hittade jag två små ballofix-liknande skruvar på var sida om cirkulationspumpen. Jag vred den ena till ca 45 grader och fick då rätt deltaT.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 10:11:27 »
Vet ej hur det ser ut på IVT
Men om jag stryper vid cirkulationspumpen så blir det för dåligt flöde över elementen.
Jag har bra deltaT vid värmeproduktion . Men ej vid vv laddning
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 10:13:32 »
Jag har extern CP oxå så flödet i raddar är oberoende av flödet i VP.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2007, 10:15:32 »
IVT har tänkt till !
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2007, 11:16:29 »
Nja dubbla pumpar är jag inte sÃ¥ imponerad av  fiR:
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2007, 11:52:57 »
Nja dubbla pumpar är jag inte så imponerad av  fiR:


Du tänker på el-förbrukningen på pumpen ? eller 

Hur mycket effekt förlorar jag när jag har 3ºC delta T mot 6ºC delta T ?
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 14:33:30 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2007, 00:08:18 »
Citera
Du tänker pÃ¥ el-förbrukningen pÃ¥ pumpen ? eller 

Både det och inköp/underhåll.

Ang försämring av COP vid lågt Delta t ....

Ingen med effektmätare som mätt detta??

Rickard gjorde väl ett test!?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2007, 09:08:26 »
Är det någon som har monterart en strypning på vv kretsen på en 1215 eller 1230 ?

Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2007, 09:59:32 »
Har nÃ¥gon med effektmätare testat delta T 3ºC  mot  delta T 6ºC ?      Sc:,h
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2007, 12:24:40 »
En syrafast bricka är nu svarvad till 27,9 mm
Vad tror ni om hålet i brickan ?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2007, 19:18:22 »
Är det någon som har monterart en strypning på vv kretsen på en 1215 eller 1230 ?



Jag har gjort det åt en vän...himla enkelt montera bort växelventilen kapa röret som går upp mot tanken sätt dit en 22mm trimventil den får plats hur enkelt som helst... trimmade in flödet till 10 graders delta och gissa om han får bra varmvatten..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2007, 19:49:06 »

Jag har gjort det åt en vän...himla enkelt montera bort växelventilen kapa röret som går upp mot tanken sätt dit en 22mm trimventil den får plats hur enkelt som helst... trimmade in flödet till 10 graders delta och gissa om han får bra varmvatten..
Jo helt klart det är så det ska vara...
Jag tyckte det såg så j--la trångt ut.......men det har funkat med en trimventil.

Men i alla fall nu sitter brickan där. Och så här blev det.
En syrafast bricka som svarvades ner till 27,9 mm, och hålet fick bli efter mycket grundande orört på 10,5 mm..

  Utan bricka cp läge 1                 Utan bricka cp läge 2  
       Diff ca 4,6 ºC                                  Diff ca 3,2 ºC

   Med bricka Cp läge 1                  Med bricka cp läge 2
        Diff ca 6 ºC                                     Diff ca4,1 ºC

Helt otroligt att det inte gjorde mer på tempen !
Vad tror ni om en bricka med 8 mm hål ?

mmmmmmmmmmm  eller en trimventil .


 
« Senast ändrad: 13 februari 2007, 19:51:37 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2007, 19:03:29 »
Ser lustigt ut, men vv kretsen är enormt kort så den bjuder inte på mycket motstånd "själv"

Du ställer nog till sÃ¥ att alla här mÃ¥ste fixa det där  :o
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2007, 20:04:23 »
Hej igen
Ny bricka på plats ....och det blev kanooooon bra ! Thumbsup Thumbsup Thumbsup

Hålet i brickan är nu 6,3 mm och delta T blev  ca 7 ºC   med cirkulationspumpen i läge 2.

Ps.   Sökte i dag en strypventil på Ahlsell men hittade ingen som passade rakt av.
Med övergångar & prylar blev den så lång..........Då gled jag tillbaka till brick iden igen.

Priset på brickan ?.................. ;) ;) ;) ;) ;)      *vinkar*

« Senast ändrad: 15 februari 2007, 08:26:04 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2007, 20:11:12 »
Ett stort tack till   Janne El-energi   !!!!!!     För en bra ide     *vinkar*

Mvh ot  Thumbsup
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2007, 20:38:44 »

Brickan "ryms" den mot vxl ventilen?

Du kanske kan börja tillverka sÃ¥na  ;)  undrar bara vad jag behöver  >:D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2007, 20:50:24 »

Brickan "ryms" den mot vxl ventilen?


Det är endast en liten kant att vila i mot ( ca 1 mm )


Jag använde en syrafast bricka svarvad till 27,9 mm . ( Röret är 28 mm )
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2007, 20:54:57 »
Tjocklek?? för att den ska rymmas? 1mm?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2007, 21:24:47 »
Tjocklek?? för att den ska rymmas? 1mm?

Det är en kläm-koppling på växelventilen . Normalt skjuter man in kopparröret mot botten när man monterar . Men i det här fallet var det en färdig löd böj som satt på min stryp sida . Och den var ej så lång så att den räckte in till botten på ventilen . Det var nog ca 4 mm över.
Jag använde  2 st brickor ( ca 2 till 2,5 mm st ) för att fylla utrymmet. En med 6,3 mm hål och den andra med 10,5 mm hål .

Om det sitter ett rör där så får man kapa det motsvarande brickans tjocklek .
Kläm-ringen brukar ej gå att röra .
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 14:16:15 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!