Det har inget att göra med kompressorn går tungt. Kablarna ska klara leda strömmar så höga tills säkringar löser. En fungerande kompressor är "lättmjölk".
Om du inte kan mäta dig steg för steg var spänningsfallet uppstår mellan värmepump och elcentral så får du be en elektriker göra det. Många fel kan man hitta visuellt. Bränd isolering på någon kabel. Eller bränt runt hålet en kabel sitter i en arbetsbrytare eller säkring som exempel. Öppna elcentralen och arbetsbrytare och kika, eller be någon annan göra det.
Ok, förstår. Tack! Behöver nog få hit en tekniker som kan kika närmare vad som kan ha hänt. Ibland ska man inse sina begränsningar.
Spänningsfallet verkar såvitt jag kan se enbart påverka huset på ett par-tre olika ställen. Ett uttag på övervåningen, lampor i "pannrummet" där VP står samt den hackiga/ryckiga gången på kompressorn. Detta måste ha uppkommit nån gång kort efter att VP reparerades med ny expansionsventil men hur det är relaterat till varandra har jag ingen aning om.
Det jag försöker fatta nu är om det är VP som är orsaken till problemet eller om den bara visar de tydliga symptomen på felet vad det nu är. Just nu går den på elpatron och tuggar på, dock endast på L1/L3 och jag kan se att lampan där nere flämtar till lite då och då och spänningen på L2 svajar lite hela tiden. Dock inte jättemycket men typ mellan 215-225V kanske. Dom andra två faserna ligger i princip helt stilla på samma spänning.