Författare Ämne: Nibe VVM320R/F2120-8 gjentatte "Høy kondensator inn-temp."  (läst 308 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad KurtF

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe VVM320R/F2120-8
Hei!


Jeg har hatt anlegget i drift over flere år, men de siste ukenes kuldeperiode har gjort meg oppmerksom på at selve varmepumpa stadig har koblet ut med meldingen "Høy kondensator inn-temp." Resultatet har vært at den stadig har gått over på el. tilleggsvarme, noe jeg ikke ønsker. Spesielt når varmepumpe og tillegsvarme har vært aktiv samtidig, har den slått raskt ut.

De siste dagene har jeg lest litt på forskjellige forum, og gjort noen justeringer slik at systemet ikke kobler inn tilleggsvarme like tidlig som før. Problemet med at varmepumpa slår ut fortsetter allikevel, og hver gang gradminuttene nærmer seg null, slår alarmen ut, se utskrift fra det siste døgnet. Nå har temperaturen vært rundt -4 grader.

Jeg tar gjerne imot tips på hva dette kan skyldes.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe VVM320R/F2120-8 gjentatte "Høy kondensator inn-temp."
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 17:27:43 »
Det vanliga är att kurvan är för hög.
Var har du för värmesystem?
Vilken kurva kör du med?
Är kurvan intrimmad med termostaterna på max?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad KurtF

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe VVM320R/F2120-8
SV: Nibe VVM320R/F2120-8 gjentatte "Høy kondensator inn-temp."
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2024, 09:41:07 »
Takk for svar!

Jeg har egentlig ikke gjort noe med kurven, den ble innstilt ved installasjonen, se bilde.

Varmesystemet består av gamle høytemperatur-radiatorer uten termostater. Huset er fra 1972 uten spesielt god isolasjon, og jeg bor ved kysten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe VVM320R/F2120-8 gjentatte "Høy kondensator inn-temp."
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2024, 09:55:42 »
Om du får OK temperatur inne med denna kurvan så är ditt problem att det är högtemperatursystem.
Du kommer få dessa "Hög kondensator in" larm på vintern.

Jag skulle kolla i första hand på om det går att tilläggsisolera huset, det kan göra att då både kan sänka kurvan och få lite lägre elräkningar.
I andra hand fundera på att byta ut några radiatorer, i så fall är ett sätt att slänga ut de minsta, flytta de lite större radiatorerna dit där de minsta satt och köpa några biffiga radiatorer som ersättning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad KurtF

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe VVM320R/F2120-8
SV: Nibe VVM320R/F2120-8 gjentatte "Høy kondensator inn-temp."
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2024, 13:39:32 »
Takk igjen for svar.

Jeg forstår at det kan ha noe med varmesystemet å gjøre, og det har egentlig ikke så stor betydning om det er noen slike alarmer. Det største problemet er at det blir unødig mye bruk av el. tilleggsvarme de gangene varmepumpa stopper, så jeg håpet at jeg kunne redusere dette noe.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!