Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: SR 25 ZFX-S maximan Hyper inverter Moddad pga problem..... Nu får vi se...  (läst 17262 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad boek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 426
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
Då har du ett delta T på 15 grader vilket nog kan anses som ganska normalt vid den utetemperaturen. Det är nog tyvärr bara att inse att pumpen ger vad kan.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad jlu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
nja nått helvette är det, nu går den inte alls... känns som pumpen har stått och blinkat i avfrostningsläge i ett dygn nu...
pumpen funkar bra när det är varmt ute, men nu när det är kallt är den som död, visst 30 grader vid utblåset... om man nu kan kalla det utblås, ett stearinljus ger fan mer värme.

Utloggad Pena1

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Jag har oxo en SR 25 ZFX-S sÃ¥m krÃ¥nlar med avfrÃ¥stnigen 2gÃ¥nger har reparatören varit här .inget jälpt   >:D

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
lyfter denna tråd..
har stora problem med min pump som jag köpte september 2007, funderar om jag har detta fel på min pump.

problemet jag har är...
- att utedelen isat igen några gånger
- när det är kallt ute känns den ganska svag, visst 35 grader i utblåset, men 4 meter framför där jag mäter tempen ger den 15 grader. Vaknade imorse med 12,4 grader inomhus
- har problem med att jag måste ha 30 grader inställt på dosan för att överhuvudtaget kunna få 20-22 grader inomhus
- har problemet att pumpen bara står still och det blir kallt
- pumpen fungerar bra när det bara är några minusgrader ute, då kan jag faktiskt få utblåset till 45-48 grader

pumpen sitter ganska trångt till, men jag tycker ändå att när det är riktigt kallt inne så borde den ju gå då iaf, kan förstå ifall pumpen inte klarar av att hålla rätt temperatur jämnt, men nu när det är kallt inne borde den väl ändå pumpa på allt vad den kan?

läge just nu:
30 grader inställt på dosan.
minus 20 grader kallt ute
har 20 grader ovanför innerdelens alltså där luften tas in.
har 24 grader 30cm nedanför utblåset
har 35 grader vid utblåset
har 15 grader 4 meter framför innerdelen


hoppas någon läser denna tråd, har haft hit 2st servicekillar från två olika firmor sedan jag köpte pumpen, ingen hittar felet. Ingen verkar bry sig om det här med motståndet heller.

Kanske blev svårläst detta... vill bara tillägga att jag verkligen börjar hata min pump.


"Problemet"

Gäller alla pumpar

När en värmepump jobbar så sjunker ju värmeeffekten med fallande utetemperatur!
När utetemperaturen sjunker så sjunker även strömförbrukningen!
När temperaturen inne sjunker under 20grader så sjunker strömförbrukningen ännu mer!

Om du mäter vad din pump drar i ström vid -20grader ute så är det väl ca 700watt gissar jag, avgiven effekt är väl ungefär den samma.
om då innetempen även sjunker under +20grader så överkyls innedel lätt och den går då på lägsta fläkt.

Någon eldar då med ved och höjer temperaturen inne till 25 grader och tycker att pumpen ändå lämnar bra värme.

Stödelda alltid och låt aldrig innomhustemperaturen gå under den lägst inställbara på kontrollen, i ditt fall 18grader.

Alla pumpar får spatt då!

 

 

 
« Senast ändrad: 30 januari 2009, 21:12:43 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad jlu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Har fått pumpen "moddan" nu, nu fungerar den fint, avfrostar ca: 1 gång per timme.
Problemet jag haft är alltså att det varit så jävulskt mycket is på utedelen när pumpen nästan aldrig avfrostade.

Utloggad jlu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
"Problemet"

Gäller alla pumpar

När en värmepump jobbar så sjunker ju värmeeffekten med fallande utetemperatur!
När utetemperaturen sjunker så sjunker även strömförbrukningen!
När temperaturen inne sjunker under 20grader så sjunker strömförbrukningen ännu mer!

Om du mäter vad din pump drar i ström vid -20grader ute så är det väl ca 700watt gissar jag, avgiven effekt är väl ungefär den samma.
om då innetempen även sjunker under +20grader så överkyls innedel lätt och den går då på lägsta fläkt.

Någon eldar då med ved och höjer temperaturen inne till 25 grader och tycker att pumpen ändå lämnar bra värme.

Stödelda alltid och låt aldrig innomhustemperaturen gå under den lägst inställbara på kontrollen, i ditt fall 18grader.

Alla pumpar får spatt då!

Tack för hjälpen, men nu verkar det som att jag är tillbaka till detta fel, jävligt kallt ute och jävligt kallt inne... fläkten går på lägsta fläkt, har 30 grader på kontrollen nu. Testade även att köra Hi-Power, men det finns liksom ingen kräm i pumpen just nu.
Kan tyvärr inte elda med ved i lägenheten, kan väl köra elementen, men det var inte därför jag köpte pumpen.

Utloggad Pena1

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Jag har presis samma fel >:(

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Upprepar!

När det blir kallare ute så sjunker värmeeffekten och det gör också strömförbrukningen för värmepumpen pga att det går mindre gas i rören!

Om det är riktigt kallt ute och temperaturen inne får falla då blir strömförbrukningen lägre än vad som angetts i produktbladen, kanske ned till 700watt.

Vid -20grader får man anta att cop är 1 och den värme man får ut blir då alltså 700watt (lite svårt att värma ett hus med)

Pumpen får snart "spatt" och stannar helt och kanske startar en kort stund för att stanna igen.

Detta gäller alla pumpar dvs man kan inte köra enbart en pump på huset såvida inte det finns andra värmekällor i form av element belysning, datorer, tv, människor osv.

I vissa hus fungerar det men det beror på isolering och övrig uppvärmning, det är lite som gör det!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Pena1

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Det är andra vinter sÃ¥m jag har denna pomp, första vinter inga brÃ¥blem. Men i vinter har den varit ismaskin i nÃ¥gra minosgrader. Reparatören har varit här 3 gÃ¥nger lkollat alt. Sist bute han termostatsjivare i yterdelen . Nu avfrostar den bra  men ger dÃ¥lig värme.( Första vinter klarade jag -15grader ute men nu bara -4 grader)                                                                               

Utloggad mickejson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • !!!!
Hej!
Jag har samma problem som många andra, min pump lägger av vid ca -17, blinkar gult som vid avfrostning tills temperaturen ute stigit igen. :(

Var på styrkortet sitter det här berömda motståndet någonstans?
Vill gärna prova klippa det.

//Micke

Utloggad jlu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Jorå så att... tänkte bara säga att Elon har hämtat igen pumpen och vi har fått tillbaka pengarna.
Blev väldigt segdraget, men det är skönt att det är över nu.
Blir att scouta en ny pump nu.  :)


Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
Kolla pÃ¥ Mitsubishi Electric  ;)
Samma koncern men helt andra grejer nuförtiden  Thumbsup
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Javisst det kan du ha rätt i, men jag tycker väl även att man kan kolla lite på Toshibas pumpar också i sammanhanget, de är ju dessutom pionjärer inom luftvärmepumpsbranchen och var först med bl.a inverterdriften som kom 1980 på deras pumpar och de kan därmed det här området på sina 5 fingrar. Övriga pumpfabrikat är väl egentligen bara mer eller mindre lyckade plagiat om jag förstår det hela rätt. ;) :)

Mvh Raffen.   
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!