Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Kaizoon skrivet 04 mars 2012, 18:44:15
-
Har en Greenline Compact 5 från 1998 som krånglar.
Larmar för pressostat låg.
Följande är gjort:
Rengjort filter på markslingans inlopp.
Kontrollerat att cirkpumpar går som dom ska.
Kollat i "synglaset" när kompressorn startar, och det bubblar till
lite i glaset sen blir glaset "klarare". Dock kan jag inte svara på om det går tomme eller att det är som det ska ?
Kompressorn slår ifrån efter ca 10 sekunder och sätter "Pressostat låg"
Det värsta är att det är oljerester på bottenplåten och jag kan inte hitta någon synlig läcka.
Kan jag räkna med kompressorbyte eller finns det några andra utsatta ställen det brukar läcka på ?
Är det lönt att kosta på ett kompressorbyte på en så gammal pump, eller ska jag försöka hitta en bättre beg som är några år nyare, ekonomin tillåter inte en NY pump dessvärre.
Tänkte jag skulle göra allt i min makt innan jag ringer en tekniker som kan felsöka, så alla tips är välkomna.
-
lessen men jag tror din enda chans är en tekniker.
suger den ner sig efter ca 10 sekunder och stannar finns det inget annat val.
cocacola *vinkar*
-
Är det "bara" en läcka (vilket oljeresterna kan indikera på) så finns det ändå en god chans att kompressorn är ok. :)
Jag råkade ut för samma bekymmer på min Thermia-pump.. Där var det en av serviceventilerna som hade börjat läcka.
Försök känna på rören var oljan kommer ifrån.
-
Hej,
Jag har precis samma problem på min IVT Greenline Compact 5. Den larmar hela tiden för "Pressostat låg" och emellanåt även för "Hetgas hög".
Jag är novis på bergvärmepumpar.
Borde jag ringa en servicetekniker som får komma och titta på det eller är det något man kan göra själv?
-
Vad har du kollat? Första inlägget i denna tråd ger ju lite uppslag att kolla. Jag fick Pressostat låg för några år sedan och det var brist på brine.
-
Precis som Coca Cola säger så bör du ta ut en tekniker när den löser så fort. Antingen läckage eller att expansionsventilen hängt sig. Brinerelaterade problem brukar inte ge LP-larm så fort. Kompressorn bör klara sig om felet åtgärdas och inte startas om hela tiden.
Oskar86: Kombinationen med hög hetgas tyder på köldmediebrist.