Din panna har utvändig elpatron om jag har förstått det rätt.
Hej. Ja det är 300/160 jag kör på.Idag fick jag prata med en riktigt trevlig och duktig kille på IVT, vi pratade i 45min. Svaret jag fick i korthet var att 1,7 i COP är helt normalt när pumpen jobba att tillv varmvatten upp till 55 grader, jobbar pumpen däremot i 25-30 grader så har man 3-4 i COP. Värmepumpar är inte optimerade att jobba i så höga temperaturer. Därför är golv värme och stora element optimalt.