VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Braxer skrivet 02 mars 2018, 12:32:11

Titel: Hjälp! Får ej varmt i huset med CTC Eco El + Eco Air (köpt 2013)
Skrivet av: Braxer skrivet 02 mars 2018, 12:32:11
Hejsan!
Har köpt hus som har Eko El + Eko Air från 2013, när det blir -minusgrader ute har jag grova problem med att få nog med värme i mina element!    :-\
Inga fel på själva varmvattnet då vi bara är 2 i hushållet än så länge

Postar mina inställningar här, jag har nyligen (timme sedan) gjort fabriksåterställning och fibblat lite efter att ha läst här på forumet (tack så mycket för alla fina beskrivningar etc!)

Aktuel Driftinfo.
Ute             -2
Panna           25 (55)
Framled         28(48)
Panna Nedre   32(53)
Hetgas             76
Kompr - till
Fläkt - hög
Laddpump.- till
Vp in/ut      28/34
Ute vp         -2
Radiatorpump - till
Effekt 6kw

Avancerat ->Inställningar
Värmepump tillåten
Rumsgivare - nej
Elpanna 45
Elpanna max 6
Elpanna Nedre 56
Elpanna N kw 6
Fördröj Shunt 120
Extra vv min    0
Extra vv elpanna 60
Fjärrstyrning NS

Inställningr Hus
Max framled       65
Min framled        Från
Husvärme från    16
Lutning              60
Justering            5

Har köpt ett gammalt hus inkl extra hus på ca 250kvm totalt, varav extrahuset (100kvm) har ca 3 radiatorer (behöver inte bli så varmt då vi inte öre där över vintern) och innehuset ca 16 (varav 2st på övre plan då bara en liten del är inredningsbar och resten är råvind (isolerad)

Någon som har feedback på vilka inställningar jag har fel?

Vore fantastiskt att få hjälp! Ligger hemma med feber och det är iskallt i huset  :'(

Tack
/Adam
Titel: SV: Hjälp! Får ej varmt i huset med CTC Eco El + Eco Air (köpt 2013)
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 02 mars 2018, 15:27:26
Tjena Adam, med den huskurvan du har så verkar det som ditt hus just nu drar mer energi än 6kw elpatron + värmepump ger så min rekommendation är att ställa om till 9 kw elpatron.
Titel: SV: Hjälp! Får ej varmt i huset med CTC Eco El + Eco Air (köpt 2013)
Skrivet av: Braxer skrivet 03 mars 2018, 08:59:15
Tack för svaret!

Drog upp till 9 nu, var osäker på om den övre pannan mer påverkade varmvattnet eller värmen till radiatorerna! (Vill inte slänga pengar i sjön då vi inte förbrukar mycket varmvatten)

/Adam
Titel: SV: Hjälp! Får ej varmt i huset med CTC Eco El + Eco Air (köpt 2013)
Skrivet av: Carl N skrivet 03 mars 2018, 12:30:39
Nått är knas med nån tempgivare tror jag.  :-\
Panna = 25 och panna nedre = 32 ? ???
Titel: SV: Hjälp! Får ej varmt i huset med CTC Eco El + Eco Air (köpt 2013)
Skrivet av: GabrielH skrivet 03 mars 2018, 12:51:59
Tack för svaret!

Drog upp till 9 nu, var osäker på om den övre pannan mer påverkade varmvattnet eller värmen till radiatorerna! (Vill inte slänga pengar i sjön då vi inte förbrukar mycket varmvatten)

/Adam
Du kan inte slänga pengar i sjön även om du inte förbrukar varmvatten. Elpatronen stoppar när temperaturen är uppnådd. EcoElen är inte alltför välisolerad, så värmeförlusterna hjälper till att värma upp pannrummet som förmodligen inte har någon radiator. Svunna tiders oljebrännare värmde upp pannrummen mer än tillräckligt så därför finns ingen radiator. Numera är dessa pannrumm ofta svala eller rentav kalla på vinterhalvåret.

Värmepumpen värmer primärt nedre tanken, och radiatorvattnet tas från den, MEN när värmepumpen inte klarar värmen på egen hand börjar fördröjning shunt räkna ner (så att värmepumpen först får möjlighet att komma ikapp efter tex avfrostning). När tiden passerat börjar shunten svänga över till att ta mer eller mindre av vattnet till radiatorerna från övre tanken.

Titel: SV: Hjälp! Får ej varmt i huset med CTC Eco El + Eco Air (köpt 2013)
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 03 mars 2018, 14:53:50
Huskurva 60 och justering +5 säger att huset behöver väldigt mycket värme. Du kommer få problem när det blir kallt även om övre elpatronen klarar av att hjälpa till. VPn stoppar när VPin når 48 grader, och även om den just nu värmer 6 grader så betyder det att du kan få ut max 47+6=53 grader. Panna nedre brukar ligga 1-2 grader lägre än VPut och det stämmer bra med ditt system. Du har 32 när VPut är 34. Du kommer alltså inte kunna få upp temperaturen i Panna nedre till mer än ca 51 grader. Samtidigt vill huset ha 48 i framledning när det är -2 och om temperaturen sjunker nån grad till så går det inte att få ihop det.

Om du höjer övre elpatronen till 9 kW så kommer den hjälpa till att höja temperaturen på framledningen, men då blir å andra sidan radiatorreturen varmare och då stannar VPn därför att VPin når 48 grader. Men nedre elpatronen kommer inte starta eftersom den är spärrad så länge VPn är tillåten att gå. Så det du behöver göra är antagligen att höja Min Utetemp till -5 så huset kan värmas helt med elpatron när det blir kallt.

Din VP är för liten för husets värmebehov, samtidigt som dina radiatorer är för små och för få  så du måste ha väldigt varm framledning (hög huskurva).

Att du har justering +5 tyder också på samma sak. Det gör att du relativt sätt skickar in mer värme i huset i förhållande till utetemperaturen när det är varmt ute än när det är kallt. Kurvan blir väldigt flack med justering +5.
Titel: SV: Hjälp! Får ej varmt i huset med CTC Eco El + Eco Air (köpt 2013)
Skrivet av: hawkeye99 skrivet 17 mars 2018, 21:38:29
du har ställt elpatronen på 56 grader i nedre tank, men den är spärrad  under värmepumpsdrift. Bröja med att  göra en fabriksåterställning, så du får in fabriksvärden.a 
Tillåt 6 kw elpatron, kolla vad du har effektvakter inställda på.
 Har du 16 A huvudsäkring får du säkra upp.